00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器额定载流量怎么算
变压器
的
载流量如何计算
?
答:
一台1600的
变压器
10kv侧
额定
电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
变压器
的
额定
电流
如何计算
?
答:
2500kva
变压器
高压侧的
额定
电流约为144A,低压侧额定电流约为14A,2500KVA的变压器其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A。高压电缆选择原刚为:按
载流量
选择电缆截面,保证电缆流过最大负载电流时不发热。按短路容量校验电缆的热稳定性,即电缆流过短落电流时电缆芯线不能熔化。对于额定电压10kv、25...
请问:400千伏安的
变压器
的
额定载流量
是多少安?以及其换算公式。_百度知 ...
答:
配电变负载侧的额定电流计算方法:每百千伏安100KVA按144A计,400KVA配电变的额定电流是144×4=576A
,这个方法简便快捷,精确度可达安培级。要用公式算:Ie =P/U/√3 I e=400000/400/1.732=577.37A
关于各种
变压器
的
载流量
???、、
答:
变压器的额定电流是与其容量相关的,当知道了变压器的容量,就能计算出变压器的额定电流
;三相变压器高压侧额定电流:I1=S/(1.732*U1)S---变压器容量 U1---变压器高压侧额定电压 如变压器的容量为100kVA,接在10kV线路上,其高压侧额定电流 I1=100/(1.732*10)=5.77(A)三相变压器低压侧额定...
变压器
的
载流量计算
公式是什么?
答:
变压器貌似没有载流量的说法,应该是额定电流吧?
额定电流=额定容量/(√3*额定电压)如800kva变压器
,10/0.4kv 10kv侧额定电流=800/(1.732*10)=46.2A 0.4kv侧额定电流=800/(1.732*0.4)=1154.7A
...进户开关500kva,那么他的
额定
功率及
载流量
应该
如何计算
?_百度...
答:
电流和功率按进户开关500kva算。补充回答:按380伏时,开关500x0.8=400千瓦。即按380伏大约负荷400千瓦,也就是开关
额定
负载电流能力约800安。你公司原【最大电流】427安,所以是安全的。现在再增加70千瓦,大约增加了140安电流,加上原负载电流427安,总电流约等于567安,完全可以安全运行,并且还有...
“200KVA
变压器
”负载允许最大的电流是多少?
答:
如果使用国标单根多股铜芯电缆,95平方足够了(安全
载流量
325~345A),如果选用组合电缆,120平方就行了。200KVA变压器负载允许最大电流是12A。
变压器额定
电流的
计算
公式为:输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率 输出额定电流:容量/√3/输出电压例如:10KV/0.4KV 200KVA 效率0.95 的油侵变压器.负...
315kva的
变压器
的
额定
电流是多少?最大是多少
答:
315KVA,10/0.4KV的三相
变压器
,高压
额定
电流是=315/10/1.732=18.2A,低压额定电流是=315/0.4/1.732=454.7A。额定电流没有什么最大最小之分。额定电流是指额定负荷时的电流。性质:额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的...
1600kva干式
变压器额定载流量
是多少
答:
1600kva干式
变压器额定载流量
是2310A。次级最大电流I=1600/1.732×0.4=2310A,最高温度是125度。1、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。2、按用途...
变压器
高压和低压的
额定
电流是多少?
答:
以三相1000kVA-10/0.4kV
变压器
为例,已知S=1000kVA,U1=10kV,U2=0.4kV 一次侧
额定
电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 二次侧额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10