变压器高压侧过电压的三个条件
变压器
产生
过电压的
原因是?
答:
(2) 操作过电压
由于变压器或线路上的断路器合、拉闸所引起的过电压。(3) 故障过电压 系统中发生单相短路或间歇电弧接地而产生的过电压。无论哪种过电压,作用的时间都很短暂,仅为几十微秒。操作过电压和故障过电压的数值一般为额定相电压的2~4.5倍,而大气过电压可达额定相电压的8~12倍。2....
过电压
,过电流是怎样产生的?它对
变压器
有什么
答:
答:过电压产生大致有下列三种情况:
(1)线路开关拉合闸时形成的操作过电压。(2)系统发生短路或间歇弧光放电时引起的故障过电压
。(3)直接雷击或大气雷电放电,在输电网中感应的脉冲电压波。这些过电压的特点是作用时间短,瞬时幅度大。通常由电力系统本身造成的过电压很少超过变压器相电压的四倍,而由大气...
配电
变压器过电压
答:
变压器的
最基本形式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流
电压
,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。一般指连接交流电源的线圈称之为一次线圈;而跨于此线圈的电压称之...
有关
变压器过电压的
一个复杂问题~希望高手解答?小弟不胜感谢!!!_百度...
答:
③切断空载变压器过电压。④弧光接地过电压
。谐振过电压是电力系统中电感、电容等储能元件在某些接线方式下与电源频率发生谐振所造成的过电压。一般按起因分为:①线性谐振过电压。
②铁磁谐振过电压。③参量谐振过电压
。
那些情况会导致
过电压
??为什么? a空载
变压器
合闸 b空载变压器分闸 c...
答:
2、理论上说,
切除任何一个感性负载都会产生操作过电压
;因为感性负载存在电感L,通电的感性负载存在磁场Φ,也就有电磁能W,这是个不能跃变的参数(W=1/2*L*I*I),当电流被切断时,电流不会瞬间变为0,这当中有个短暂的时间过程dt,根据法拉第电磁感应定律E=- LdI/dt,因为dt很小,就会在线圈...
简述什么是配电
变压器的
正变换
过电压
答:
变压器高压侧
避雷器动作,雷电流流过避雷器,在高压绕组上的残压,会感应到低压侧,造成低压侧过电压,这个过程称为正变换过电压。相反,变压器低压侧 避雷器动作,雷电流流过避雷器,在低压绕组上的残压,会经变压器感应到高压侧,造成
高压侧过电压
,这个过程称为逆变换过电压。
变压器高压
测加380V
电压
,已知
变压器的
高压测电压,高压测电流,低压...
答:
当其断路器非全相拉合时,若其中性点不接地有以下危险:1变压器电源侧中性点对地电压最大可达相电压,这可能损坏变压器绝缘2
变压器的
高低压绕组之间有电容,这种电容会造成高压对低压的“传递
过电压
”
3
当
变压器高低压
绕组之间电容耦合,低压侧会有电压达到谐振
条件
时,可能会出现谐振过电压,损坏绝缘。
电力系统内部的
过电压
主要有哪些?
答:
A、在中性点不接地系统中比较常见的铁磁谐振
过电压
有以下几种情况:变压器对接有电磁或表用变压器的母线或短线路充电时:
变压器高压侧
绕组对地短路,断路器三相动作不同期时:线路一相断线后一端接地等。谐振过电压时间较长,甚至可长期存在。此时电压表现形势可能是相电压一相、二相或三相升高。并以低频...
变压器
耐压试验
答:
变压器交流耐压试验应符合下列规定:1、当
变压器电压
等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在
高压
端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
什么是传递
过电压
引起的铁磁谐振过电压?
答:
(1)PT谐振 PT谐振对于yo/yo电磁式PT,在正常情况下线路发生单相接地不会出现铁磁谐振
过电压
,但在下列
条件
下,就可能引发铁磁谐振。1)对于中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,未接地的两相相电压升高
3
倍。但是,一旦接地故障点消除,非接地相在接地故障期间已充的线电压电荷只能通过PT
高压
线圈...