00问答网
所有问题
当前搜索:
变电站高压侧电流计算公式
110KV
变电站
主变压器容量为50000KVA,试求
高压侧
110KV和低压侧10KV的额定...
答:
在110KV变电站中,主变压器的额定容量为50000KVA。
根据额定电流公式I=额定容量/(1.732*额定电压)
,我们可以计算高压侧的额定电流和低压侧的额定电流。具体计算如下:高压侧110KV的额定电流为:50000KVA / (1.732 * 110KV) = 262.4A 低压侧10KV的额定电流为:50000KVA / (1.732 * 10KV) = 2886...
110KV
变电站
主变压器容量为50000KVA,试求
高压侧
110KV和低压侧10KV的额定...
答:
高压侧
I=50000/1.732*110=262.4A 低压侧=50000/1.732*10=2886.8A
110KV
变电站
主变压器容量为50000KVA,试求
高压侧
110KV和低压侧10KV的额定...
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,
一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A
110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
变压器额定
电流
怎么
计算
?
答:
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V
,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4...
110KV
变电站
主变压器容量为50000KVA,试求
高压侧
110KV和低压侧10KV的额定...
答:
根据变压器的额定电流计算公式,当110KV变电站的主变压器容量为50000KVA时,
高压侧的额定电流可以通过I=额定容量/(1.732*额定电压)计算得出
。具体为50000KVA除以1.732再乘以110KV,即262.4A。同样,低压侧的额定电流为50000KVA除以1.732再乘以10KV,约为2886.8A。110kV变压器的额定电压是指其工作电压...
变压器选型的
计算公式
是什么?
答:
计算公式
: \r\n
高压电流
=变压器容量*0.06 \r\n低压电流=变压器容量*1.445算出的结果也非常接近。\r\n 所以10KV
高压侧
的电流约: 4000*0.06=240A,高压断路初步用630A的(校验选定断路器的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开...
66kv
变电站
主变压器容量为50000kva,试求
高压侧
66kv和低压侧35kv的额定电...
答:
高压侧
额定
电流
In1=50000÷√3÷66=437.4A 低压侧额定电流=50000÷√3÷35=824.8A
变压器如何
计算电流
?
答:
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
计算
50KVA变压器低压侧额定
电流
:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电厂和
变电所
的主要设备之一。变压器...
变压器 如何
计算电流
的多少
视频时间 04:58
35kv
变电站
的容量25000kva
高压电流
多少
答:
一台20kV容量是25000kVA的变压器的额定电流大约是650A。变压器的额定电流一次额定
电流计算公式
为:In1=PcosΦ/√3/Un1=650A(取cosΦ=0.9)cosΦ:变压器功率因数。In1:一次额定电流。P:变压器容量。Un1:一次额定电压。变压器的二次额定电流要知道其二次额定电压才能计算出来。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器高低压侧电流计算公式
高压电机电流计算公式
电流功率电压计算公式
变压器二次电流计算公式
直流电机电流计算公式
变压器高压电流计算方法
电阻电压功率计算公式
高压电机功率计算公式