变频器总是自动跳停
变频器老是自己停
,怎么解决?
答:
1、
负载出现短路
这种情况下如果把负载甩开,即将变频器与负载断开,空开变频器,变频器应工作正常。用兆欧表(或称摇表)测量一下电机绝缘,电机绕组将对地短路,或电机线及接线端子板绝缘变差,此时应检查电机及附属设施。2、
变频器内部问题
如果上述检测后负载无问题,变频器空开仍出现短路保护,这是变频器...
变频器老是
跳闸是怎么回事
答:
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现过电流跳闸,
可能是起动转矩设置不够或加速时间不足
。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起变频器跳闸停机,待电源恢复...
变频器
带动的电机,为什么工作一会
自动
停止阿
答:
1、主回路故障
。电解电容故障引起,可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。2、变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。3、
外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起
。解决方法:让变频器处于干燥的工作环境,环境湿度尽量低。4、冷却系...
变频器
在运行期间为什么
老是
跳闸
答:
这种情况常见于某些闭环控制的场合;2.变频器遇到故障或报警,导致其停机
。这是变频器自动保护功能生效导致的,此时,要注意观察变频器的控制面板显示的内容,或查询变频器参数中的故障记录。3.电源中的谐波含量较大,导致变频器无法正常工作,而且,这种情况下,变频器一般是不会有故障码的。
y620
变频器经常
停机是什么原因?
答:
1、外界某些条件达到了变频器的设定值
,变频器就有可能会自己停机,这种情况常见于某些闭环控制的场合;2、变频器遇到故障或报警,导致其停机。这是变频器自动保护功能生效导致的,此时,要注意观察变频器的控制面板显示的内容,或查询变频器参数中的故障记录。3、电源中的谐波含量较大,导致变频器无法正常...
各位大侠,西门子S120
变频器经常
报警F31885,30885等通讯故障,经常造成...
答:
首先,如果报警提示与传感器有关,可能是传感器插脚松动或接触不良。此时,需要专业人员调整插脚位置并确保传感器的稳固连接,以保证信号的准确传输。其次,传感器损坏,其阻值不正常也是常见故障。此时,需要对传感器进行维修或更换,确保其功能正常,以恢复
变频器
与系统的有效沟通。再者,控制电路板的故障可能...
为什么给
变频器
加停线装置后设备
经常
无故自停?
答:
为大家提供了
变频器
可能关闭的常见原因:1.无论电源电压是否正常,过高或过低都会导致停机。2.无论参数设置是否正确,在某些情况下,如恒压供水,当达到目标压力时,机器将
自动
停止,然后重新启动,这是正常现象。3.电源中是否存在大量谐波,需要使用电能质量分析仪或手持式示波器进行检测。4.通用重载变频器...
我们厂里货梯用的汇川
变频器
没有报警就
总自动
停机,是咋回事?
答:
之前我也碰到过类似问题,于是
自己
上网查找,在杭州萧山
变频器
维修服务网看到了奥圣变频器工程师专题分享,才明白控制线松动接触不良,受到电磁干扰,输入端电源异常都会导致出现变频器停机现象,需要逐一排查,按照这样的思路,找到问题就快解决了变频器停机这个故障了,你也可以试试。
一台ABB
变频器
ACS800,
经常
不定时自停,报故障2310 过流,AO2输出运行时...
答:
这类软故障,需一项项逐步检查。过流设置中的诸多参数逐项检查,更改设置试试。另外,看负载有无瞬间卡滞现象。如果负载和设置都正常,
变频器
的性能就不好了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10