RB-KY型
可燃气体报警控制器 使用说明
书
答:
采用微处理系统手动开启风机和电磁阀,高低段
报警
功能故障报警、欠压报警电源保护功能 LED数字显示检测气体浓度订购指南: 根据用户需要选择检测点数可选配QT-300、QT-400点型
可燃气体
探测器 体 积 根据路数而定 安装方式 壁挂式 检测对象 各种可燃气体及毒性气体 接收信号 DC4-20mA标准信号 检测范围 0-100...
气体报警器
施工接线
说明
答:
气体报警
器的施工接线过程需要特别注意。首先,
控制器
与探测器之间的连接通常采用三芯屏蔽线,线径需达到国标最低要求0.75mm,确保线路的稳定性和安全性。在接线时,要确保屏蔽层与控制器的机壳紧密连接,并通过可靠的方式接地,以防止电磁干扰和保护设备的正常运行。如果使用RVV线缆,需采取额外措施。在安...
可燃气体浓度
报警器可燃气体
浓度报警器的安装方法
答:
报警器
高度一般为160-170厘米,便于维护。确保安装在人员易看到、听到的位置,方便及时发现。远离强电磁场,防止干扰。根据
气体
密度调整探头安装位置,空气密度大于被测气体时,探头向上。接线时,使用屏蔽线,确保
控制器
与探测器正确连接,并接地。如需使用RVV线缆,应穿金属管并接地。最后,了解与控制器配...
可燃气体
探测器的接线
说明
答:
可燃气体
探测器的接线
说明
:
控制器
采用三芯屏蔽线与探测器连接,将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管与机壳相连后可靠接地。 参照控制器与探测器接线图,将控制器与探测器的对应端子相连接。可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器...
汉威KB2oo
可燃气体控制器说明书
答:
各家的探头和
报警
主机接线都是差不多的,你可参照下图4-20MA接法RS-485接法
可燃气体
探测器怎么使用啊?
答:
首先,测试仪器能否正常工作。安装通线之后,检查
可燃气体
探测器数值显示是否正常,通常正常显示且无可燃气体浓度时,显示屏出现的数字均为0,确认正常后。其次,用可燃气体进行测试,最简便的方法是按下打火机让其跑气,对准可燃气体探测器探头部分(如下图),可燃气体距离探测器越近,显示数据越及时准确...
关于
可燃气体
检测
报警器
,你了解多少呢?
答:
3、HFTCY-Ex在线式可燃气检测
报警器
由气体检测
报警控制器
和固定式
可燃气体
检测器组成,气体检测报警控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,可燃气体检测器安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器。可燃气体检测器将传感器检测到的可燃气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到报警控制...
燃气
泄漏
报警器
的技术参数
答:
煤气:0.1%~0.5%→天然气:0.1%~1%→ 液化石油气:0.1%~0.5%▼ 工作电源:220VAC▼ 安装方式:壁挂▼ 输出方式:常开/常闭▼ 产品尺寸:110mm X 70mm X 40mm
燃气
泄漏
报警器
的安装注意事项燃气泄漏报警器由探测器与
报警控制
主机构成,广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒
气体
的石油...
乙炔
气体报警器
的安装
说明
答:
当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取安全措施,避免燃爆事故发生。1.应用时的注意事项乙炔
气体报警器
固定式安装一经就位,其位置就不易更改,具体应用时应考虑以下几点。(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图...
汉威KB2oo
可燃气体控制器
接线
答:
建议你打电话到他们厂家问一下,问下度娘,能查到他们公司的400电话。找售后。以下为操作
说明
,网上找的,仅供参考:KB2100Ⅱ的操作权限分为普通权限、一级权限、二级权限三个级别。1)普通权限:不需输入密码,仅有消音权限。2)一级权限:输入一级权限密码,具有消音、复位和查询
报警
记录、系统时间、...