00问答网
所有问题
当前搜索:
哪些需要设置火灾自动报警系统
以下
哪些
地方
需要设置火灾自动报警系统
()。
答:
(13)设置机械排烟、防烟系统
,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统,气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作场所或部位。
下列建筑或场所,应
设置火灾自动报警系统
的有()。
答:
九、
座位数超过3000个的体育馆
应设置火灾自动报警系统。
请问
火灾自动报警系统
应
设置
在
哪些
建筑或场所?
答:
下列场所应设置火灾自动报警系统:
一、大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库
,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有
气体灭火系统的房间
;二、每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2的卷烟库房;三、任...
问238:
哪些
场所应当
设置火灾自动报警系统
?
答:
④
石油化工企业的单罐
容积大于或等于30000m3的浮顶罐的密封圈处;
单罐容积大于或等于10000m3并小于30000m3的浮顶罐的密封圈处宜设置火灾自动报警系统
。⑤
可能形成可燃气体积聚的电缆沟进口处
(应设可燃气体报警器)。⑥石油化工企业的控制室、机柜间、变配电所,且报警信号盘设在24小时有人值班的场所。...
厂房面积到多少是
一定要
装
火灾自动报警系统
沿街一楼开网吧
需要
安慰灭亡...
答:
根据规范,以下厂房需要设置火灾自动报警系统。
1、任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房
;2、 每座占地面积大于1000m²的
棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库
,占地面积大于500m²或总建筑面积大于1000m²的卷烟仓库;3...
火灾自动报警系统
的适用范围有
哪些
答:
(一) 区域
报警系统
区域报警系统中,一个报警区域应设置一台区域
火灾报警
控制器或一台火灾报警控制器,且系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台。这些设备应设置在有人值班的房间或场所。系统中可
设置消防
联动控制设备。当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器监控多个楼层时,应...
在变电所设计中,下列
哪些
场所应采用
火灾自动报警系统
?()
答:
《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB 50229—2019)第11.5.25条规定,下列场所和设备应
设置火灾自动报警系统
:①控制室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室、通信机房;②地下变电站、无人值班变电站的控制室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室、通信机房;③采用固定灭火系统的油浸变压器...
消防
工程师:
哪些
场所
需要设置火灾自动报警系统
答:
12、设置机械排烟、防烟系统
,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 14.建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。 13、建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。 14、建筑...
...下列建筑中不
需要设置火灾自动报警系统
的有()。
答:
1. A、B类厂房,若任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米,则
需设置火灾自动报警系统
。这包括制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房。2. 占地面积大于1000平方米的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品仓库,以及占地面积大于500平方米或总建筑面积大于1000平方米的卷烟仓库,应设置火灾自动...
什么
场所应该
设置火灾自动报警系统
?
答:
应该设置火灾自动报警系统的场所是:每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房。总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房。
大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库
,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有
气体灭火系统的房间
。任一层建筑面积大于1500m2 或总...