答:
不带漏电的4p
空开零线
是分断的。
正泰三相
四线空气开关
在分断的情况下,
零线
是否处于
断开
状态
答:
三相四线的空开有两种,大部分都是4P的空气开关,
断开的情况下零线和三相火线都是断开的
,如果是3P+N的漏电开关,零线就不会断开,需要看到照片才能确定
三相
四线空开
拉闸时
零线
不
断开吗
?
答:
4P的三相四线制空开拉闸时零线也随之断开
。更安全,更可靠一些。有效防止设备接零时设备外壳带电,零线带电这种危险状态。
四线空开
断电
零线
不分
断吗
答:
对
,这种空开或保安器断开的只是三相相线,零线是直接通过的,真心在帮你期待采纳,
...吗?有三根火线和一根
零线
图片是三相电
空气开关
的
答:
从你的图片上看,是三相四线的空气开关。具有过载保护和短路保护作用。
它完全可以同时断开三相四线的
。应该符合你的需要。
三相
四线
制
零线
不是不能接开关或保护器的吗。为什么还有四联
空开
。
答:
并不是
零线
不能装开关,而是不能单独装开关。同时这种开关不会用在普通居民用电系统中(非对称三相
四线
)。
三相
四线
带漏保
空开零线
进
线断开
会跳闸吗
答:
通常是不能,因为漏电脱扣线圈是接在火线与
零线
之间的,但是也有接在两火线之间的,
可以
按一下测试按钮就知道了是哪种
线路是电热地暖和照明混用的,配电箱安了三相
四线空开
和漏保,
零线断
了电...
答:
零线,在负载不平衡的的三相有中点的负载中,是起到保证电压平衡的作用的。如果你这种情况,公共(一定是公共零线)
零线断
了,负载重的那一相电压会降低,负载轻的那一相电压会升高。至于跳闸,就是因为某一相电压升高,造成该相电流过大,超出
空开
和保护器的整定电流造成的,与电压升高没有直接的关系...
三相
四线空开
为什么一接
零线
就跳闸呢?
答:
三相
四线空开
具有保护三相电路的功能,通常有一个额外的
零线
(即四条线)的断路器。当三相四线空开一接地线就会跳闸,可能是由以下原因导致的:1. 短路保护:如果火线与地线直接接触,会导致短路,产生很大的短路电流,从而触发三相四线空开的短路保护功能,导致跳闸。2. 漏电保护:如果设备或线路绝缘层...
三相
四线空开
分开单相
零线
共用,每停一相零线会回电吗?
答:
如果三相
四线空开
分开单相零线共用,每停一相零线不会回电。因为共用一根零线的三个单相回路之间是独立的,当其中一相的
零线断开
时,不会影响其他两相的正常工作,也不会导致回电的情况发生。但需要注意的是,如果三相四线空开分开单相零线共用的接线不正确,或者接触不良,可能会导致异常电流或电压的问题...