00问答网
所有问题
当前搜索:
基础梁主筋允许搭接位置
建筑中
梁
钢筋的
搭接
方法及搭接区域
答:
一般上部通长筋在距支座1/3范围内搭接, 底部通长筋在跨中1/3处搭接
。钢筋绑扎搭接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积面分率对梁、板、墙类构件不宜大于25%,对柱类构件不宜大于50%,绑扎搭...
梁
钢筋接头
位置
答:
上部钢筋搭接位置应在跨中三分之一净跨范围内,下部应在支座四分之一净跨范围内
,任何钢筋原则是都不匀许在支座内搭接的,但是其它的连接方式有待商榷。对于搭接各锚固长度参照图集。
独立
基础
拉
梁主筋
的
搭接位置
答:
基础拉梁虽然不是按结构分析的荷载效应配置的钢筋,但也是按规范规定配置钢筋承受拉力的构件,
不应设置绑扎接头,应通长,两端锚固
,或分跨锚固。
梁
钢筋
搭接位置
规范
答:
1、当现浇板的受力钢筋与梁平行时,
应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm
,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一。该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度l0的四分之一。2、现浇楼盖周边与混凝...
对焊接搭接的
梁
钢筋
搭接位置
在什么部位啊
答:
钢筋接头位置要
尽量放置在不受力或者受力比较小的位置
,
一般应放在:1、梁底部钢筋在支座处,上部钢筋在跨中1/3范围内
, 接头钢筋同一断面不得超过50%(焊接)或25%(绑扎搭接),位置错开45d。2、墙、柱竖向钢筋每层楼板面处错开45d接头。3、楼板受力通长钢筋接长底筋在支座处,负钢筋在跨中1/3...
地
梁
有3根面筋,机械连接同一连接区域
可以搭接
两根吗?
答:
根据行业标准《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2016),在地
梁
上部和下部的
主筋搭接位置
规范如下:上部筋:
可以搭接
跨度的三等分的跨中段内。这意味着您可以在地梁的跨中区域内搭接上部筋。下部筋:不可搭接在同一连接区域。下部筋的连接应该放在跨度的三分之一处,即距离梁端的1/3位置。总之,根据...
基础梁
上部筋和下部筋都是
主筋
吗?
答:
俗称
主筋
),进入支座按非抗震锚固长度锚固,箍筋不必设加密区。对于框架梁:上部钢筋
搭接位置
位于夸中1/3处,下部位于支坐1/3出,你画下弯矩图便很好理解,钢筋搭接位置应该是钢筋收拉力最小处。
基础梁
上部在跨边1/4处连接(或在柱子根部附近使用机械连接),下部钢筋在跨中1/3处连接。
钢筋接头设置在梁跨中还是跨两个支座
答:
1、单跨
梁
板的下部纵向受力筋接头不宜设在跨中 1/2 范围 内;2、连续梁板的纵向受力筋接头,上部负弯矩筋应设在跨中 附近,下部
主筋
应设在支座处。但对满堂
基础
底板,因其弯矩 图和楼板方向相反,钢筋的接头
位置
也应相反,即上部钢筋 应在支座处,下部钢筋则在跨中。3、钢筋接头不宜设置在梁端、...
基础梁
与柱如何连接
答:
基础
钢筋梁与柱相接处,是柱包梁。正常都是柱包梁,除非梁比柱宽。钢筋的柱与梁,在规范和图集中,只有柱包梁的做法,没有梁包柱的作法。所谓柱包梁就是梁的主筋要位于柱的内侧,不
允许梁主筋
安放在柱主筋的外侧。所谓梁包柱就是主筋在梁主筋的内侧,这是规范和图集所不允许的。钢筋(Rebar)是指...
梁
上部下部钢筋焊接
位置
答:
(1)单跨
梁
板的纵向受力筋接头不宜设在跨中1/2范围内;(2)连续梁板的纵向受力筋接头,上部负弯矩筋应设在跨中附近,下部
主筋
应设在支座处。但对满堂
基础
底板,因其弯矩图和楼板方向相反,钢筋的接头
位置
也应相反,即上筋应在支座处,下筋则在跨中。(3)钢筋接头还不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
基础地梁钢筋搭接位置规范
基础梁的锚固和搭接位置
独立基础柱箍筋加密区范围
基础梁钢筋搭接位置规范要求
基础JLL上下贯通梁搭接位置
独立基础柱顶部的梁叫什么名字
现浇箱梁钢筋搭接位置规范
基础梁钢筋接头部位规范要求
基础梁上部钢筋搭接位置