天沟分水线尺寸
檐沟
天沟
内
分水线
的最小高度为( )。
答:
【答案】:D 根据《屋面工程技术规范》(GB 50345—2012)第4.2.11条规定,檐沟、
天沟
的过水断面,应根据屋面汇水面积的雨水流量经计算确定。钢筋混凝土檐沟、天沟净宽不应小于300mm,
分水线
处最小深度不应小于100mm;沟内纵向坡度不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm;檐沟、天沟排水不得流经变形...
檐沟净宽不小于()mm,
分水线
处最小深度大于()mm,沟底水落差不得超过...
答:
【答案】:200、120、200
解析:檐沟或天沟应有纵向坡度,使沟内雨水迅速排到水落口。纵坡的坡度一般为1%。檐沟净宽不小于200mm,分水线处最小深度大于120mm,沟底水落差不得超过200mm.
天沟
沟底水落差为什么不能大于200mm
答:
天沟沟底水路差不能大于200mm
,是规范GB50345-2012中4.2.11条款。在该规范条文说明中有明确的解释:沟底水落差就是天沟内的分水线到水落口的高差,本条文规定沟底水落差不应大于200mm,这是因为沟底排水坡度为1%,排水线路长20m时,水落差就是200mm。按照降雨量划分排水区域,一般分水线之间距离要...
...什么过梁?2. 单层厂房长
天沟
外排水其长度一般不超过( )
答:
天沟外排水,应以建筑的伸缩缝或沉降缝作为屋面分水线。天沟的流水长度,应结合天沟的伸缩缝布置,
一般不宜大于50m,其坡度不宜小于0.003
。为防止天沟末端处积水,应在女儿墙、山墙上或天沟末端设置溢流口,溢流口比天沟上檐低50~100㎜。
天沟
檐沟
分水线
到水落口最大距离
答:
20米
。天沟檐沟分水线到水落口最大距离20米。天沟指建筑物屋面两胯间的下凹部分。屋面排水分有组织排水和无组织排水(自由排水),有组织排水一般是把雨水集到天沟内再由雨水管排下,集聚雨水的沟就被称为天沟,天沟分内天沟和外天沟,内天沟是指在外墙以内的天沟,一般有女儿墙。
分水线
什么意思分水线
答:
2、如果按照2%的坡度排水则交线延45度角相交,如果2%与1%的坡度则交线1:2的关系。3、屋顶上不同方向找坡排水的交接线;屋面平
天沟
或檐沟上两个纵坡顶部的交接线。4、起组织排水作用,屋面雨水自
分水线
向两侧分流排下。5、确定分水线时,应使排水区的面积相近似,不宜过大,排水坡的底部应设雨水口...
建筑用语 六
分水线
和五分五水线是什么意思
答:
建筑用语 六
分水线
和五分五水线是什么意思 六分水线的意思是60%的排水坡度,一般对于坡屋顶而言的,五分五水线就是55%的排水坡度 建筑图纸中水景广场的分水线是什么意思 建筑分水线 《中国土木建筑百科辞典》一书中说分水线又称分水或分水脊。屋顶上不同方向找坡排水的交接线;屋面平
天沟
或...
普通外排水由什么组成
答:
因此,
天沟
坡度通常设置在0.003至0.006之间。天沟内的排水
分水线
应位于建筑物的伸缩缝或沉降缝处。天沟的长度应根据地区的暴雨强度、建筑物的跨度和天沟的断面形式等进行水力计算确定,一般不宜超过50米。为防止天沟末端积水过深,天沟顶端应设置溢流口,溢流口比天沟上游低50至100毫米。采用天沟外排水...
屋面雨水的排水系统,当采用
天沟
外排水时,排水的流水长度应结合建筑物伸...
答:
【答案】:B 天沟外排水系统一般用于低层建筑及大面积厂房,室内不允许设置雨水管道时多采用天沟外排水。为了防止沉降缝、伸缩缝处漏水,一般以建筑物伸缩缝、沉降缝、变形缝为分水线,
在分水线两侧分别设置天沟流水长度一般不宜大于50m,其坡度不宜小于0.003
。
雨水管问题.请问屋面多少平米需要一根管?
答:
每根雨水管可排除约200平方米的屋面雨水,其间距控制在30m以内。
天沟
的净断面
尺寸
应根据降雨量和汇水面积的大小来确定。一般建筑的天沟净宽不应小于200mm,天沟上口至
分水线
的距离不应小于120mm,天沟纵向坡度取0.5%~1%。雨水管最常采用的是塑料和铸铁雨水管,其管径有50,75,100,125,150,200mm...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
天狗净宽
天沟的尺寸如何确定
根据汇水量求天沟尺寸
斜屋面天沟尺寸规范
天沟的宽度有规定吗
90公分天沟包墙标准尺寸
天狗长度
檐沟和天沟的分水线
天狗有多宽