...20ada
故障
代码
a71
是什么意思,电机的问题还是
伺服
驱动器的问题?_百 ...
答:
过载了
你脱开负责运行看是否正常 如果还报有可能是编码器坏了
安川伺服A71
报警除了过载还有哪些原因?
答:
1.检查机械部分是否卡死,导致负载突然增大
,2.P100, P102 P101 参数的不匹配.3.伺服电机传动部分是否松动.4.机械共振没有处理好,检查伺服电机,改变增益.5.间接的接地故障和干扰问题,从而导致伺服电机自动保护,
安川伺服
驱动器
故障
代码及维修
答:
A85绝对值编码器超速当电源接上时编码器高速旋转,A86编码器过热编码器内部温度太高,Ab1速度指令输入读出错误指令速度输入的A/D转换器
故障
,Ab2转矩指令输入读出错误指令转矩输入的A/D转换器故障,AbF系统警报服务器内发生一个系统故障。AC1
伺服
超速运转伺服马达失控,AC8绝对值编码器清除异常及多次转动限制...
安川伺服
控制器在带负载启动报
A71过载故障
但是我又没超负载
答:
他为什么会报过载。几种可能性吧:
第一,就是伺服电机卡壳了,或者是说伺服电机轴承有问题了。第二,伺服驱动器硬件故障了
,比方说检测回路有故障,导致其报警。第三,伺服驱动器周围有比较大的谐波源,比方说变频器、伺服、中频炉、电焊机、UPS等,这些谐波源产生的谐波,可能导致变频器误报警。
安川伺服
电机空转可以负载显示A91然后
A71
答:
如继续运行,则有可能发生警报。);A.710
过载
(瞬时最大负载),A.720 过载(连续最大负载)以超过额定值的转矩进行了连续运行。处理方法:1. 电机接线、编码器接线不良或连接不良确认接线。 2. 电机运行超过了过载 保护特性确认电机的过载特性和运行指令。 3. 机械负载卡住。 4. 伺服单元故障。
安川伺服
驱动
故障
a91后又是
a71
答:
伺服
马达刹车线接触不良,导致在使用过程中,伺服马达时不时被刹车抱死,出现过负载的警报。
安川
驱动报a91后变
a71
答:
其中A710为瞬间
过载
报警。报警原因:动力线相序错误;伺服驱动器故障;电机功率不匹配;机械部分卡死;解决方式:确认动力线接线正确;确认驱动器正常;确认机械部分无卡死情况;重新研究负载情况,计算电机功率。因为不了解你的使用环境也看不了现场,建议你将驱动器拆下来检查一下,如果怕弄坏你直接送去修理...
安川
5.5Kw驱动器显示
A71
怎么解决
答:
故障
有各样的原因,需要从外到内、从机械到电气、从软件到硬件逐步进行检查测试和判断。但更重要的是要注意防范,要改善不良的使用环境,改变不良的使用习惯,坚持按科学合理的使用程序开机、关机和操作。电脑工作时,尤其是读写数据时不能突然关机,否则可能会损坏驱动器(硬盘、软驱等);不能在机器工作...
安川
驱动器报警代码
A71
报警如何解决?
答:
先参考下吧
卧式加工中心电主轴维修有哪些措施方法?
答:
电主轴常见
故障
的维修分析与排除方法:1、电主轴发热(1)主轴轴承预紧力过大,造成主轴回转时摩擦过大,引起主轴温度急剧升高。故障排除方法:可以通过重新调整主轴轴承预紧力加以排除。(2)主轴轴承研伤或损坏,也会造成主轴回转时摩擦过大,引起主轴温度急剧升高。故障排除方法:可以通过更换新轴承加以排除。(3)主轴润滑油...