00问答网
所有问题
当前搜索:
安川G7变频器原理
我想问一下
安川变频器
如何拷贝参数?
答:
安川变频器G7
、F7、E7等可以通过操作器进行拷贝,5系列就需要记录参数了。安川变频器是大品牌,安川电机(中国)有限公司是有近100年历史的日本安川电机株式会社全额投资的外商独资企业。
安川变频器
如何拷贝参数
答:
安川变频器G7
、F7、E7等可以通过操作器进行拷贝,5系列就需要记录参数了。安川变频器是大品牌,安川电机(中国)有限公司是有近100年历史的日本安川电机株式会社全额投资的外商独资企业。
我有一台
安川g7
的
变频器
,知道是开关电源故障,板子单独上电,3844的启...
答:
直接换启动电容试试,不行就开关管,3844都换
安川变频器
VCF报警维修及处理方法
答:
- 更换元件后上电测试:设备空载运行正常,电压平衡。- 接上电机测试:启动、正反转和电流均正常,表明维修完成。6. 维修案例总结:-
安川G7变频器
出现VCF报警,通过重点检查相关电路快速定位故障。- 更换电压传感器解决直流电压采样电路问题。- 最终在不到两个小时内完成维修,设备恢复正常使用。
起重机升降速度不稳,
变频器
是
安川G7
4110的,是带PG控制的。而且运行时...
答:
你是带pg卡,那就是闭环控制的,如果面板显示的电流波动大,而且速度不稳定,就可以断定你脉冲编码器坏了。
急!
安川变频器
好还是酷马变频器好?
答:
安川是日本品牌,在国内运用案例相当的多,特别是在起重行业,可以说前几年独步天下。最近几年随着国产品牌的技术日易成熟,出现了一些有竞争力的品牌,比如英威腾,汇川,阿尔法等。酷马是美国品牌,具体价格不是很熟悉,维修过几台,感觉质量还可以,特别是在机械行业。对于楼主提的
安川变频器G7
的,要...
安川变频器G7系列
15kw报警RR如何解除.非得更换变频器么
答:
是参数设定错误:ERR EEPROM R/W Err EEPROM写入不良 EEPROM写入时不匹配 ·电源ON/OFF试一下。·再一次,重新修正设定参数
安川变频器G7
跳vCF、怎样屏蔽?
答:
安川G7变频器
VCF报警主要是缺相。要解决这个问题,就要检查缺相的原因,如果排除外部原因的情况下,就是变频器本身故障了,应该送修。
安川G7变频器
报警OH1如何处理
答:
安川G7变频器
出现报警OH1,表明变频器系统遇到了故障。要解决此问题,可以通过恢复出厂设置。以下是详细的操作步骤:1. 首先,按下向上的箭头按钮。2. 屏幕上应该显示数字1。3. 接着,按下功能按钮。4. 等待屏幕上出现“END”字母时,松开功能按钮。5. 最后,同时按下确认按钮和功能按钮完成操作。按...
安川变频器
出现vcf是什么故障?
答:
4. 在实际检查中,发现驱动电压不正确,电容器容量不足,驱动光耦合器有发热现象。5. 针对VCF报警,根据逻辑推理进行器件更换,以解决缺相问题。6. 更换相关器件后,上电并空载测试,检查电压是否平衡。7. 接入电机后,测试启动、正反转和电流是否正常,以完成维修。8. 对于
安川G7变频器
VCF报警的维修...