00问答网
所有问题
当前搜索:
室内消火栓布置间距
室内消火栓
距离是多少?
答:
室外消火栓周围120米内一定要有另一个室外消火栓;
室内消火栓在高层工业建筑及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米
。当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。为便于消防车直接从消火栓取水,消火栓距路边的距离
不宜大于2 m
;消火栓周围应留...
室内消火栓
的
布置间距
是多少?
答:
1)消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的高层建筑、高架仓库、甲乙类工业厂房等场所,
消火栓的布置间距不应大于30m
。如图4-25所示。2)消火栓按1支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50m。如图4-26所示。室内消火栓不仅给消防队员使用,也给建筑物内的人员使用,因建筑物内...
室内消火栓布置间距
?
答:
室内消火栓间距如下:不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房
;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与...
室内消火栓
宜按直线距离计算其
布置间距
,并应符合哪些规定
答:
【答案】:1、消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,
消火栓的布置间距不应大于30.0米
2、消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0米GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范7.4.10
室内消火栓
的安装距离是多少?
答:
没有具体规定米数
。规范要求消火栓、灭火器设置在明显易于取用地点,周围设置物品不得影响消防设施、产品的正常使用。室内消火栓严禁遮挡、圈占。根据《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用...
确定
室内消火栓
的
间距
?
答:
关于室内消火栓的布置,民用建筑常用的规范规定如下:《建筑设计防火规范》8.4.3.5室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距
不应大于30m
;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;条文介绍:5消火栓的间距应经计算确定。为了防止布置不合理,...
消火栓间距
要求
答:
室内消火栓
的
布置
应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房(仓库),不应小于10m;高层...
室内消火栓间距
答:
原则是有很多的,首先要保障火灾出现的时候能有两支水枪同时到达
室内
任何的部位。然后就是控制
消火栓
的艰巨距离地面的高度最好是在1.1米,出水的方向应该方便与消防水带的铺设。还要与设置消火栓的墙面呈90度或向下。还有就是应该按照防火分区要求进行
布置
,对消防给水的建筑的每层,除去没有可燃物的楼层...
石油化工企业设计防火规范规定
室内消火栓间距
不应超过
答:
【答案】:B 根据《石油化工企业设计防火规范》GB 50160—2008 8.11.2 室内消火栓设置应符合下列要求:1. 甲、乙、丙类厂房(仓库)、高层厂房及高架仓库应在各层设置室内消火栓,当单层厂房长度小于30m时可不设;2. 甲、乙类厂房(仓库)、高层厂房及高架仓库
室内消火栓间距
不应超过30m,其他建筑物...
消防栓间距
不应大于多少米
答:
法律分析:
室内消火栓
应设置在建筑物内部容易看见并且容易操作使用的位置,消火栓与地面的距离宜为1.1米,两个消火栓的安装距离不应大于30米,根据使用的消防卷盘和消防水带制定,如消防水带和消防水盘为25米,那么
间距
就是25米。室内消火栓附近1米范围内不允许有阻挡物,方便消防栓开门时容易操作。室外...