室内消火栓的管径要求
室内
消防管道
管径
应该多大?
答:
室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;
室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100
。室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除应采用环状给水管网外(消规8.1.2规定),可布置成枝状。当由室外生产...
消火栓管径
不应小于多少?
答:
消火栓管径不应小于DN100
。消火栓管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100。市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200。当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150。
消火栓
直径多少?
答:
1 在计算水压时,
应采用喷嘴口径19mm的水枪和直径65mm、长度120.0m的有衬里消防水带的参数
,
每支水枪的计算流量不应小于5L/s
;2 高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的要求;3 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。二、室内消火栓用水量应根据水枪充实...
室内消火栓
设置应符合下列
要求
哪一项
答:
2.
甲、乙类厂房(仓库)、高层厂房及高架仓库室内消火栓间距不应超过30m,其他建筑物室内消火栓间距不应超过50m
;3. 多层甲、乙类厂房和高层厂房应在楼梯间设置半固定式消防竖管,各层设置消防水带接口;消防竖管管径不小于100mm,其接口应设在室外便于操作地点;4. 室内消火栓给水管网与自动喷水灭火系统...
多层住宅
室内消火栓
系统干式消防竖管的最小
管径
应为以下哪一项...
答:
【答案】:C 参见《建筑设计防火规范》第8.-3.1-5条,超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。另外,如果此题为其他建筑,应按照第8.4.2.3条;室内消防竖管直径
不应小于DN100
mm。
室内消防栓管径
都是多少的?
答:
公称通径(mm):DN50,DN65两种。公称工作压力1.6MPa,强度测验压力2.4MPa,适用介质:清质水,泡沫混合液。通常
室内消火栓
可分为普通型、减压稳压型、旋转型等,它的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮,按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。
室内消防栓
进水管
管径
都是多大的?
答:
不小于100.这个
室内消火栓
实际入户
管径
一般需要根据具体的消防流量考虑,但是规定的是不能小于DN100的,一般常用的是100和125、150三种规格的。
室内消火栓
竖管
管径
应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN...
答:
【答案】:B
室内消火栓
竖管
管径
应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DⅣ100。【考点来源】((消防安全技术实务》教材第l71页。
室内消火栓
给水管道
的管径
大于100mm 时,管道连接宜采用( )。_百度知...
答:
【答案】:C、D
室内消火栓
给水管道,
管径
不大于 100mm 时,宜用热镀锌钢管或热镀锌无缝钢管,管道连接宜采用螺纹连接、卡箍(沟槽式)管接头或法兰连接;管径大于 100mm 时,采用焊接钢管或无缝钢管,管道连接宜采用焊接或法兰连接。
室内消火栓
给水管道
管径
大于100mm时用( )。
答:
【答案】:A,B 【解析】
室内消火栓
给水管道,
管径
不大于100mm时,宜用热镀锌钢管或热镀锌无缝钢管,管道连接宜采用螺纹连接、卡箍(沟槽式)管接头或法兰连接;管径大于100mm时,采用焊接钢管或无缝钢管,管道连接宜采用焊接或法兰连接。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10