答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定。
室外
配电
箱安装高度
多少
答:
室内配电箱可落地安装,也可暗装或明装于墙壁上。
落地安装的基础应高出地面50至100mm。 暗装于墙壁时,底部距地面1.4m
;明装于墙壁时,底部距地面1.2m。室外配电箱应牢固的安装在支架或基础上,箱底距地面高度不低于1.0m,并采取防止攀登措施。
分配
电箱与开关箱的距离不得超过多少米
答:
30米
。根据中华人民共和国建设部发布的《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。配电箱布设主要注意两个问题,一个高度,一个是...
室外
配电箱防护等级和
安装高度
答:
室外配电箱防护等级IP54和安装高度1.5米
。配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装底边距地1.5米,IP是国际用来认定防护等级的代号Ip等级由两个数字所组成第一个数字表示防尘。第二个数字由表示防水。
配电
箱安装高度
多少合适
答:
一、配电箱安装高度规范配电柜与地面距离以1.3-1.5m之间为宜;移动式分配电箱下底和地面的距离宜0.6m-1.5m左右
;总配电箱和配电柜最好安装在靠近电源附近,电气分配电箱配电柜最好装在用电设备或负荷相对来说比较集中的地区,分配电箱与配电柜的距离尽量在30m以内。动力配电箱与照明配电箱需要分别...
户外落地
安装
的配电箱柜其底部离地面不应小于多少米
答:
户外落地安装的配电箱柜其底部离地面不应小于0.5米。固定式配电箱的中心与地面的垂直距离宜为1.4-1.6m,安装应平正、牢固,户外落地安装的配电箱、柜,
其底部离地面不应小于0.2m
。户外落地安装的配电箱、柜,其底部距地面不应小于0.5米。
配电箱的
安装高度
是多少?
答:
二级箱
分配箱
与三级箱开关箱的距离不应大于30m;开关箱与用电设备的距离不应大于3m。配电箱作为数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,
要求
将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。总配电...
配电
箱安装高度
是多少?
答:
1千伏以下的为1.0米 1-10千伏的为1.5米 35千伏的为3.0米 66-110千伏的为4.0米 154-220千伏的为5.0米 330千伏的为6.0米 500千伏的为8.5米 各级电压导线在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离如下:110千伏的为5.0米 220千伏的为6.0米 330千伏的为7.0米 500千伏的为9.0米 ...
配电箱距地面
高度规范
答:
配电箱距地面高度的规范是1.5m。配电箱是电力系统中的重要组成部分,主要用于控制和
分配
电能。为了确保安全和方便操作,配电箱的
安装高度
有一定的
规范要求
。这个
规范高度
主要考虑了以下几个因素:人身安全:配电箱内部含有电气元件,如果高度过低,容易被人或物体触及,从而引发安全事故。设置为1.5m的高度可以...
配电箱距离地面
高度要求
是多少?
答:
开关箱距离地面
高度
分两种情况:配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m 2.移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m 所以现场进行临时配电
箱安装
过程中要区分对待 建议:1.选择优秀质量上乘...
1