导波雷达液位计故障
雷达液位计
液位显示不动是怎么回事厂里用的雷达液位计
答:
大约有三种情况: 1.容器进料时,导波雷达离进料口太近
。这个情况可以改变导波雷达的安装位置来避免; 2.容器即将空时,导波雷达的探头顶端和液位分开,雷达波从探头顶端直接被反射回来,常常也会出现一个跳变,这个情况重新做好补偿曲线会有帮助; 3.容器内在探头附近有个障碍物(金属突起或安装了其它...
如何检查
雷达液位计
出现
故障
答:
雷达液位计若天线出现严重结疤,可以通过三种方式应对:第一,
通过压缩空气进行吹扫
,如果采用冷却的压缩空气,不仅可以达到吹扫的目的,还能降低相应元件的温度,达到降温的目的。这种方法一般用于雷达料位计。(在使用压缩空气进行天线吹扫时,注意吹干净不含水汽的空气,如不确保压缩空气有水珠,空气管上可以...
雷达液位计
测量有误差,而且在空管时发生跳变什么原因,如何解决
答:
看看罐底是不是有什么障碍区,管子之类的,一些
雷达
质量不好的话就会把下边一些旁管之类的东西当成
液位
。北京康纳森技术部为您解答。
雷达液位计
无显示是什么
故障
雷达液位计不读数是怎么回事
答:
雷达物位计使用故障集中在以下几方面:
a、探头或喇叭口结晶,尤其在冬季环境温度低时易发生。处理方法:去除结晶,用酸性清洗液清洗
;采用合适的伴热或吹扫气吹扫延长结晶时间。b、干扰大,产生假液(物)位。处理方法:改变介电常数设置,减少干扰回波;加强屏蔽处理及接地,减少干扰源的存在。c、雷达液位...
导波雷达液位计
面板显示E013报警什么意
答:
导波雷达液位计面板显示E013 一般是没有信号,出现这种情况一般是有信号干扰
,要检测导波雷达液位计的安装方式或是安装位置 导波雷达液位计 型号 SDPULS-31 西安实达同创 找 王工
麦格纳丘
导波雷达液位计
显示无信号
答:
网络信号差。麦格纳丘
导波雷达液位计
样本是Eclipse705系列高性能导波雷达液位计,搭配Magnetrol麦格纳丘液位变送器。在设备中网络信号差会导致无法显示信号,无法进行页面操作,数据混乱,界面无法显示等问题,可以通过更换网络即可恢复。
雷达液位计
显示E14是什么意思
答:
4 调试参数设定问题,
雷达
回波有一定强度,但由于参数设置不合理比如“阈值”过大也可造成E14;可通过“回波曲线”上显示的包络线判断;5 仪表防护不当,如电缆密封套没拧紧造成仪表天线部分进水,也可造成。打开仪表通过观察或把仪表可取下,可把仪表取对准外部障碍物判断此
故障
。6 仪表电路本身...
e h
导波雷达液位计
跳变
答:
应该是
导波
杆挂料了,或者液体泡沫太多
雷达液位计
空罐一直显示60个液位
答:
雷达液位计
空罐一直显示60个液位原因:1、断电重启,本身有很多防护功能,正常运行中雷达液位计自身出现
故障
保护,可进行断电重启,此时雷达液位计内部的故障有可能消除,重新上电后恢复正常。这种处理方法适用于高液位测量的储罐雷达液位计的维修。2、通过面板消除故障,断电重启仍然不能消除故障,要到现场...
雷达液位计
输出正常,表头显示零
答:
您是问
雷达液位计
输出正常,表头显示零的原因有:1、雷达液位计的显示模块出现了
故障
,需要进行及时的更换。2、如果输出电流小于3.5mA,可以判断是雷达液位计的电子模块出现了故障,需要及时的更换雷达液位计的电子模块。雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表。