00问答网
所有问题
当前搜索:
小应变检测单桩单柱要全检测吗
小应变检测
打桩是不是全数检测?
答:
这个目前规范还无强性规定,主要根据设计要求是否全数检测
。目前好多设计单位都要求小应变全数检测,大应变和抽芯按百分比或指定桩号进行。
沉管灌注
桩
大、
小应变
的
检测
比例是多少啊?
答:
大应变(即高应变)检测数量为总桩数的5%,且不少于3根;
小应变(级低应变)检测数量为总桩数的20%,且单桩和2桩承台下的基桩应全数检测
,其它承台下每个承台不少于1根。沉管灌注桩是土木建筑工程中众多类型桩基础中的一种。是采用与桩的设计尺寸相适应的钢管(即套管),在端部套上桩尖后沉入土...
低
应变检测
的数量有没有具体规范规定?
答:
桩基低
应变检测
数量有没有具体规范规定? 有的,根据
桩
型有相关规定:预制桩(含PHC桩)检测数量为桩数的30%左右,对基础型式较为特殊的工程,比如说独立承台,一
柱
一桩等,应扩大抽检比例至50%~100%,尤其是一柱一桩应为100%,还有一种形式的预制桩,即抗拔桩抽检比例宜为100%;钻孔灌注桩抽检...
建筑桩基工程,为什么做了大应变检测为何还要做
小应变检测
?
答:
虽说高
应变检测
包括了桩身完整性检测,但是高应变检测主要是确定
单桩
竖向抗压极限承载力的,光测高应变是不能满足桩身完整性检测比例的,比如:一栋楼150根(管桩),测高应变顶多测上6根,而低应变检测是不能少于总桩数的20%。所以测了高应变,另外
还要检测
低应变动力桩身完整性检测。希望我的回答...
桩基大小
应变检测
介绍?
答:
一般低应变检测要检测全部工程桩
,高应变检测的范围是全部工程量的10%随机抽检。四是概念不同。低应变法(Low strain integrity testing)采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。高应变法(High ...
钻孔灌注
桩小应变检测
怎么做假
答:
2、桩基的
小应变
一般不是
全部检测
(重点工程除外),是抽样检测,也就是说你无法避免有些不合格
桩
没有被检测出来的现象,换句话说:有质量不好的桩存在并不代表工程不合格。3、检测单位在检测前应该按程序向甲方和监理报审
测试
方案的,这时,做为甲方和监理,你有权选择检测点,选择你认为可能存在问题...
建筑工程桩基检测规范试
桩
是不是
要全部检测
答:
建筑桩基
检测
是要100%,这个是那个规范啊 建筑桩基检测规范里要求并没有这么高
小应变
20%,但是有几种情况会提高比例甚至到100% 具体条文找找规范看看吧 另外各地方的质检站会有不同于国家规范的要求 一般都比国家规范要求高 有的是在地方规范中体现 有的就是质检站规定 建筑桩基检测的规范...
桩基
检测必须
要做大
应变吗
答:
”高应变(即你说的大应变)可同时
检测单桩
承载力和桩身完整性,低应变(即你说的
小应变
)只能
检测桩
身完整性。所以结论如下:如果做了低应变,那么还要做静载试验检测单桩承载力;如果做了高应变,则只做高应变即可。关于检测标准,太难表述,《建筑基
桩检测
技术规范》说的很清楚,请参阅。
预应力管桩大应变和
小应变
各是
检测
什么的?
答:
通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。
小应变
:采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。一个是
检测单桩
竖向抗压承载力和桩身完整性,一个仅检测完整性 ...
厦门市建设工程基坑支护
桩
是否
要全
数做
小应变
答:
是针对工程基桩提出的
检测
要求;JGJ120-2012《建筑基坑支护技术规程》对混凝土灌注桩要求采用低
应变
动测法进行桩身完整性检测时,
测桩
数不宜少于总桩数的20%,且不得少于5根,只有当出现三类或四类桩时,需要扩大低应变动测法检测的数量,并对缺陷桩用钻芯法验证。因此肯定无需全数做完整性检测。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
大应变检测与小应变检测的区别
桩基检测大应变和小应变
小应变桩基检测多久可以检测
小应变能检测出桩长吗
桩的小应变主要检测的是什么
小应变检测数量要求
桩基小应变检测报告
小应变检测桩底
小应变检测桩长