答:
1、
小电流接地
选线
装置
原理是利用接地瞬时的暂态信号进行选线,暂态信号具有幅值大、不受消弧补偿影响的优点,选线可靠性很高。2、由于各种干扰的影响,特别是当系统较小或是加装自动调谐的消弧线圈后,电容电流数值较小,接地点电弧电阻不稳定时,零序电流(或谐波电流)数值很小,可能被干扰淹没,其相位不...
小电流
选线原理分析
答:
选择高精度零序
电流
互感器,确保其线性范围适应
小电流
系统选择计量级电流互感器,提高滤序器的电流采集精度调整微机
检测装置
的线性
测量
范围,匹配实际电流值优化接线设计,减少干扰和误差影响随着技术发展,通过合理设备选择和优化测量方法,小电流
接地
选线系统的准确性和可靠性有望显著提升。
电厂
小电流接地
是什么意思?有什么作用?
答:
接地保护 主要有两种,一种是无选择性接地保护,一种是有选择性接地保护。对于第一种,即无选择性接地保护,基本上是利用
小电流接地
系统发生 单相故障时,三相对地电压的变化来判断接地 相别 和接地程度,用所属母线 电压互感器 辅助绕组 开口三角 处的 电压变化 启动 电压继电器 来报警,告知运行...
小电流
和零序电流的区别
答:
1、
装置
的区别。零序电流就是系统对地流向的电流,是
接地电流
的。
小电流
是指对接地选线的一种保护,是对于一次设备而言。零序保护只有对负载方向的保护,进线电缆上套零序CT,只能
检测
进线开关以后的接地电流,不能逆向检测电源电缆!进线柜上零序不宜投跳闸,出线柜上零序建议投跳闸。2、互感器
测量
的...
小电流
选线屏意义
答:
具有判断瞬间接地故障,可配置接地跳闸系统,实现自动跳闸。使用后大大方便了值班电工,减轻电厂电气值班员的工作量,减少了故障查找时间,提高了工作效率。
小电流接地
选线
装置
的选线方式首先通过
测量
母线的零序电压判断哪段母线接地,然后通过各条线路的零序电流与零序电压比较,零序电流落后零序电压90°,确定...
请教下老师什么情况下能用到零序
电流
互感器,一次在10kv开关柜中看到却...
答:
2、由于10kV系统多是中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,可以继续运行,所以一般不装设零序保护,只在个别需要的地方装设,如电动机的缺相保护,
小电流接地
选线
装置
等。3、构成零序保护的互感器有二种形式,一是你所说的用零序电流互感器形式,这主要是用于电缆出线,另一种形式是用三个电流互感...
常用的
接地
电阻
测量
仪有几种
答:
最常用的接地电阻
测量
仪有2种 接地电阻测量摇表,主要用于直接测量各种
接地装置
的接地电阻和土壤电阻率;接地摇表的型式较多,基本原理是一样的.常用的接地摇表代表型号有国产ZC-8型,它是由一只高灵敏度的检流计、手摇发电机、
电流
互感器及
检测
电位器等组成.其工作原理是这样的:当手摇发电机的摇把以120...
电厂
小电流接地
是什么意思?有什么作用?
答:
电流接地系统的接地保护主要有两种,一种是无选择性接地保护,一种是有选择性接地保护。对于第一种,即无选择性接地保护,基本上是利用
小电流接地
系统发生单相故障时,三相对地电压的变化来判断接地相别和接地程度,用所属母线电压互感器辅助绕组开口三角处的电压变化启动电压继电器来报警,告知运行人员进行...
什么是零序
电流
互感器?其工作原理是什么
答:
零序电流互感器为单匝穿心式电流互感器,一般用与电力保护设备如:
小电流接地
选线
装置
,微机消谐装置等配套使用。工作原理:零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统,Id回路阻抗包括...
高压中的PT柜指什么。有何作用?谢谢
答:
PT柜:即电压互感器柜。其整体采用移开式金属铠装结构并在面板上配装大面积的观察窗,可随时观察柜子的运行情况。作用如下:1、电压
测量
,提供测量表计的电压回路;2、可提供操作和控制电源;3、每段母线过电压保护器的装设;4、保护继电器等等。