答:
《
施工现场临时用电
安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,
开关箱
中必须装设漏电保护器。就是说,临时用电应在总
配电箱
和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电
线路
的两级保护。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧...
施工现场临时用电
一.二.三级
配电箱
漏电保护器动作电流及动作时间如何...
答:
施工现场临时用电
一、二、三级
配电箱
漏电保护器动作电流配置顺序为由大到小;动作时间配置顺序为由长到短。即一级配电箱配置漏电电流最大,动作时间延时最长;三级箱动作电流最小,动作时间延时最短。
施工现场
对施工
临时用电
有哪些要求
答:
要求:1、配电系统应设置室内总
配电箱
和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明
线路
应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。3、
开关箱
应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台
用电
设配...
建筑
工地
如何规定一级
配电箱
和二级配电箱
答:
1、一级
配电箱
一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由
施工现场用电
变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均...
临时用电
的
配电箱
内应装配什么电器设备
答:
您是说
工地
上那种挂在电杆上的
临时配电箱
么?首先在电杆上一定要装令克(跌落式熔断器)箱内有三项四线电表以及主空气开关构成主回路,然后您可根据负载需要事先设计好的各个支路的空气开关作为输出控制用。再加上一两只单项、三项插座备用。记住重要一点:一定要做好接地,以保障安全!还有一点:防水、防...
临时
施工
用电
带内门的
配电柜
是什么
答:
这叫“建筑
工地临时用电配电箱
”,简称“临时配电箱”,适用于电气、道路、桥梁、隧道、市政、房地产、地铁、机场、基础建设等施工现场,作为
临时配电
使用。
施工现场临时用电
的基本要求是什么
答:
2、
施工现场配电
应遵照《
施工现场临时用电
安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。3、每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,
线路
标志要分明,线头引出要整洁,各
电箱
要有门有锁,做到防雨...
临时用电
施工方案
答:
临时用电
施工方案一、
线路
布置施工用电接自建设单位设在场地内东南侧的总
配电柜
,分五个回路输入二级
配电箱
对现场及用电设施进行供电,采用三相五线制即TN-S接零保护系统。序号 配电箱号 码 对应供电部位 备注1 1号 1#塔吊用 专用2 2号 2#塔吊用 专用3 3号 对焊机等钢筋机械使用 4 4号 1#、2#、3#楼层...
施工现场临时用电
保护零线重复接地不能少于几处
答:
施工现场临时用电
保护零线重复接地不能少于3处.保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处作重复接地外,还必须在
配电线路
的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地...
塔吊在
施工现场
动力电和照明电是各自分
箱使用
的吗?有规范?
答:
是的;遵照《
施工现场临时用电
安全技术规范》的规定。
施工现场配电
应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,
线路