00问答网
所有问题
当前搜索:
工地临时用电配电箱电路图
工地临时电箱线路图
怎么画?是个三级箱
答:
参考如下附图:请自行补充完善
工地
现场一级
配电箱
怎么接图片?
答:
建筑
施工现场临时
级
配电箱
的一般标准配制如下:一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场
用电
变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关。引入、引出线应穿管并...
请问
临时用电
分
配电箱
和三级箱的
电路图
怎么画?
答:
配电箱
、
开关箱
中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头插座做活动连接。配电箱...
工地
上施工
临时用电
三级
箱线路图
怎么画?
答:
当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对
用电
设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
380v
配电箱
怎么接线,求图
答:
380v
配电箱
分为三角形接法和Y形接法。1、三角形接法 三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;2、Y形接法 Y形接法的负载引线为三条相线、一条中性线和一条地线,三条相线之间的电压为380V,任一相线对中性线或对地线的电压为220V...
工地
上施工
临时用电
三级
箱线路图
怎么画?
答:
例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对
用电
设备供电;例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
工地
二三级
配电箱
里面要些什么原件组成,怎么接线,最好带图片,很急_百...
答:
二级
配电箱
:从一级配电箱电源线至
临时用电
。三级配电箱:电器设备自身的控制柜。箱内配置要求 一级要求配置:总路 总隔离+总断路器戒总熔断器 分路 分路隔离+分路漏电保护开关 二级要求配置 :总路 总隔离+总路熔断器戒断路器 分路 分路隔离+分路熔断器戒断路器 三级要求配置:隔离+漏电保护器。...
一级
配电柜
;二级
配电箱
;三级配电箱的
图纸
。
答:
三级
配电箱图纸
:一、一级
配电柜
一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由
施工现场用电
变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应...
配电箱
为什么用软铜线接地?
答:
因为开关门的操作而反复弯拆导线,所以用编制软铜钱会更耐用、接地更安全。
配电箱
是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断
电路
。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表...
临时用电配电箱
有几级?
答:
三级
配电箱
,就是
开关箱
,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。箱内配置,建议看下《JGJ46-2005》,也就是《
施工现场临时用电
规范》,里面对于各级配电箱里面的配置要求说得很清楚。在这里简单说一下;一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路...