00问答网
所有问题
当前搜索:
市政管道打压试验规范
市政
热力
管道
的压实度外围实验比例要求
答:
1、首先,管顶至距离管顶50厘米以下范围内不低于0.85,
管道
两侧至管顶范围内不低于0.90。2、其次,验前管道两侧应回填夯实,管顶应覆土500米以上。3、最后,泄露性试验应先稳压,确认安全后,方可观测降压。
市政
给水
管道
的压力
试验
压力是多少
答:
1、采用球墨铸铁
管
:工作压力P≦0.5MPa,
试验
压力为1Mpa。工作压力P≥0.5Mpa,试验压力为P+0.5MPa。2、采用钢管:试验压力为工作压力P+0.5MPa,且不小于0.9MPa。每个楼盘、大厦都会一套增压系统,增压系统的大小就决定了水到每家的压力, 一般的不会低于0.3map。试验压力一般为0.6MPa,镀锌钢管和...
市政管道
,管子标注压力为0.8MPa,
试验
压力应该在多少合适
答:
室内,外给水
管道
的水压
试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,...
市政
给水压力标准?
答:
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》GB50242-2002,其中的第4.2.1条规定: 室内给水
管道
的水压
试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。对于地方
市政
水压,可以看看当地不设置其他辅助设备的只靠市政供水的有几层,就知道水压...
市政管道
施工中压实度有什么要求?
答:
刚性
管道
回填土时的压实度要求可参考04S516 《混凝土排水管道基础及接口》图集,其要求是:管顶至距离管顶50厘米以下范围内不低于0.85,管道两侧至管顶范围内不低于0.90,其余部分至回填地面不低于路基或地面的压实度要求,一般不低于0.95。柔性管道回填土时的压实度要求可参考04S520埋《地塑料排水管道...
市政
给水压力标准是多少?要依据
答:
有两种标准 1、针对六层楼,国家规定满足28M服务水头 2、针对三层楼,建设部规定标准16m服务水头。一般是按国家规定的28m最不利点服务水头进行平差计算,参考《城市给水工程规划
规范
(GB50282-98)》中的第四章“给水水质和水压”的有关规定。
天然气
管道
完工后工商用、
市政
、小区试压标准各是多少?
答:
1、气密性试验介质为空气。2、中压
管道试验
压力为设计压力的1.15倍(即0.46MPa),试验时间为24小时,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa为合格。3、调压装置至用户引入管阀的低压管道低压管道试验压力为0.1MPa,试验时间为24小时,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa为合格。
简述给水
管道
施工过程中水压试压程序.简答题
答:
简述给水
管道
施工过程中水压试压程序.简答题 水压
试验
的程序、步骤方法如下: 1、连接。将试压设备与试压的管道系统相连,试压用的各类阀门、压力表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。 2、灌水。打开系统最高点的放气阀,关闭系统最低点的泄水阀,向...
市政
污水
管道
闭水
试验规范
要求
答:
此
试验
要求如下:
管道
及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格。管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放
水管
和截门,管堵经核算可以承受压力。现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水。选好排放水的位置,不得影响周围环境。
管道
砂石基础的压实度一般
规范
规定的是多少?
答:
路面结构层进行充分压实,才能保证路基路面的强度、刚度、稳定性以及平整度,从而延长路基路面的使用寿命。路基路面现场压实质量用压实度表示。对于路基土及路面基层,压实度为工地实际达到的干密度与室内标准击实
试验
所得的最大干密度的比值;对沥青路面,为现场实际达到的密度与室内标准密度的比值。