00问答网
所有问题
当前搜索:
带互感器三相四线电表接线图
三相四线电能表带
电流
互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表带
电流
互感器
的
接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相四线电表
怎么
接线
,有几个接线柱?
答:
3个单项电表。3个
互感器接线图
如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的
三相四线电表
的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
三相四线电表
加
互感器接线图
答:
三相四线电表
加
互感器接线图
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相四线
插卡
电表带互感器接线
如何?
答:
三相四线
插卡
电表带互感器
接如图:
三相电表
互感器
接线
基本要求:1.
电度表
的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm...
互感器
和
三相四线电表接线图
谁有?
答:
接线图
:三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、
4
、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
三相电能表
加
互感器
怎样
接线
?
答:
三相四线
制有功
电度表带
电流互感器带电流表带电压
互感器接线
原理图:3个互感器S1接分别
电表
1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。
电表
两相和
三相四线
制
带互感器
接法最好有实物图一目了然 谢谢_百度知 ...
答:
互感器来的地线串起来后接地。电表箱是通过箱内零地排接地。把零线、地线分别接到零排、地排上即可。总箱里的零地线或墙内的总零地线穿刺引至电表箱内的零、地排上就行。低压
三相四线电能表
和
互感器接线
时,所谓的相序接反是指,当电源相序为ABC,而接互感器或进电能表时接成了CBA。
三相四线
,
电表
加
互感器
的接法
答:
1.按下图接,如果表里面电流线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器
的k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。
电流
互感器
的实物
接线图
,附
三相四线电表
答:
三相电表
,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,主要用在关口电能计量,工矿商业企业等大的用电单位,一般都在高压线路里。
三相四线
制系统特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN)。适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流...
三相四线电能表
接
互感器
,8孔的怎么接?
答:
三相四线电表(
带互感器
)接线方法如上图:一般打开电能表的接线端子盖,就可以看到
三相四线电表接线图
。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
代互感器三相电度表接线图
3相4线电表互感器接线图
三相电表接线图
三相四线电子式电能表接线图
3相4线用一个互感器怎么装
380v带互感器装电表图
四线三相表智能接线图
三相预付费电表脱扣器接线图
三相四线电表接线图识图