00问答网
所有问题
当前搜索:
干式消防竖管图片
什么是
消防竖管
?
答:
干式消防竖管
就是平时管道内没有水,充有低压气体。火灾时,管道内先排出气体,再充水灭火。适用于严禁有水滴漏的场所。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓套装一般由消防箱+消防水带+水枪+接扣+栓...
消防干式立管
如何安装?
答:
1.一般布置在建筑首层外侧方便
消防
车操作的地方,设置连接消防车的取水接口。2.住宅建筑高度大于21米不大于27米,设置湿式
消火栓
系统确实有困难,可以设置干式消防
竖管
,在竖管最高部安装自动排气阀。3.消防竖管的用水量可以不计入消防用水量。
干式消防竖管
·干式消火栓系统-区别及应用
视频时间 04:31
干式消防竖管
的设置规定有哪些?
答:
1)建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置
干式消防竖管
。2)当住宅采用干式消防竖管时,应符合下列规定:① 干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅应配置消火栓栓口。② 干式消防竖管应设置消防车供水接口。③ 消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地...
干式消火栓
和湿式消火栓的不同点是什么?
答:
干式灭消火栓适用范围:建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置
干式消防竖管
。室内环境温度低于4℃或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。湿式消火栓适用范围:市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓;室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,应采用湿式室内消火栓...
干式
灭
消火栓
和湿式消火栓区别(有湿式消火栓吗?)
答:
干式
灭
消火栓
和湿式消火栓有很大的区别,而且是有湿式消火栓的。具体区别如下:1、装置组成 干式喷水灭火
消防
系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成的消防系统。湿式喷水灭火消防系统由喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成的消防系统。2、...
什么是
干式消防栓
?
答:
干式消防栓
,一般为室内消火栓,因条件所限无法保证消火栓内有水时,可采用干式。这样设置的消火栓,火灾时,由消防车或机动消防泵能过水泵接合器向
干式竖管
提供消防用水。干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持干式报警阀入口前管道内的充水压力,报警阀出口后的管道内...
什么是
干式消防竖管
给水给水系统。
答:
首先,这个管是喷淋
竖管
,属于
干式
自动喷水系统,为了满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。该系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。干式...
消火栓
箱指的是什么箱?
答:
的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置
干式消防竖管
和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
施工现场临时
消防
设施有哪些?
答:
3)严寒地区可采用
干式消防竖管
,竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀,竖管最高处应设置自动排气阀。9 楼层高位水箱的有效容积不应少于6m3, 上下两个高位水箱的高差不应超过100m。10 室内临时消防给水点的设置,应符合下列要求:1)应设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
干式竖管不需要水泵接合器
干式消防竖管使用方法图片
高位消防水箱设置要求口诀
干式消防栓能否长期充水时间
干式消火栓有水力警铃
干式立管消防规范
干式消防栓
干式报警阀可以用在消火栓吗
干式消火栓设置场所