00问答网
所有问题
当前搜索:
平流式二沉池计算公式
平流式
沉淀池的长度
计算式
是L=3.6vt, 此决定二因素,即是v=流速和t=...
答:
顺便补充下,楼上说的沉淀池表面计算公式应该是
A=(最大设计流量Qx3600)/表面水力负荷q q的取值为,初沉池1.5--3;二沉池1---2
。
请教如何求
二沉池
水头损失
答:
一般说来污水处理构筑物中沉淀
池
水头损失/m 如下:竖流式:0.4-0.5
平流式
:0.2-0.4 辐流式:0.5-0.6 楼主若是进行课程设计这样就够用了,如果是工程实践,则需构筑物尺寸具体估算。
四川污水处理沉淀池怎么设计?
答:
④一般沉淀时间不小于1.0h,有效水深多采用2~4m,对辐流沉淀池指池边水深。⑤沉淀池缓冲层高度一般采用0.3~0.5m。⑥污泥斗的斜壁与水平面的倾角,方斗不宜小于60°,圆斗不宜小于55°。⑦初沉池储泥时间应与排泥方式适应,静压排泥时储泥时间2d,机械排泥时可按4h污泥量
计算
;
二沉池
排泥时...
沉淀原理和分类
答:
掌握污泥区的.
计算公式
缓冲水层(位于污泥区和澄清区之间)的深度可取0.3~0.5m 沉淀池的个数宜在1个以上。③掌握
平流式
沉淀池的进出水装置和排泥斗形式以及平流式沉淀池的设计技术参数的选择 ④
平流沉
淀池的优缺点 ⑶辐流
式沉
淀池 可作为初沉池或
二沉池
①构造 ②优缺点 ③设计要求和参数选择...
污水厂设计处理中辐
流式
沉淀池是根据什么选刮泥机
答:
机械排泥设备行进速度0.3~1.2m/s,如采用静水压排泥,初沉池静水头不应小于1.5m(就是污泥池要低于初沉池水面1.5m),
二沉池
静水头不应小于0.9m或1.2m(生物膜法后)。 举个栗子:
平流沉
淀池体设计,主要有三种
计算公式
: a.按沉淀时间和水平流速计算:L=3.6v·T;A=Q·T/H(m2);B根据池宽比得到; b.按...
请问
二沉池
是什么意思啊?
答:
平流式
沉淀池:这种类型的沉淀池通常适用于大、中、小型污水处理厂,但更多被用于初沉池,较少作为
二沉池
使用。平流式沉淀池的配水不易均匀,且排泥设施较为复杂,不易管理。辐流
式沉
淀池:这种类型的沉淀池一般采用对称布置,配水采用集配水井,从而使各池之间配水均匀,结构紧凑。辐流式沉淀池的...
二沉池
课程设计如何
计算
帮帮忙,急!
答:
通常处理系统的建设费用是和系统处理构筑物的容积大小成正比的,所以
二沉池
的设计
计算
是否合理,直接影响到整个生物处理系统的运行处理效果和建设费用的大小.一般二沉池有辐流式、
平流式
、竖流式三种形式,池型有圆形、方形.在过去多年中,对沉淀池的研究较为欠缺,不同的国家,不同的设计单位(水处理公司)...
平流式
沉淀池的工作流程是什么样的?
答:
(3)水平流速是只水流在池内流动的速度,
平流式
沉淀池作为初沉池时,最大水平流速为7mm/s,表面负荷为1-3m3/(m2*h);作为
二沉池
时,最大水平流速为5mm/s。(4)入口要有整流措施,常用的入流方式有溢流堰-穿孔整流墙(板)式、底孔入流-挡板组合式、淹没孔入流-挡板组合式和淹没孔入流-穿孔...
平流式沉
砂
池
设计 最大(最小)设计流量的确定
答:
这要看你选的
沉
砂
池
分为几组几格,比方说你选了
2
组沉砂池,每组2格,那就是4格,那你的最小流量就是0.75倍的最大流量,也就是假设所有池子都工作时的流量,同理最大流量就是假设3格池子检修时的流量。
平流式
沉淀池的基本要求有哪些
答:
刮泥机的行进速度不能大于1.2m/min般为0.60.9m/min⑶
平流式
沉淀池作为初沉池时表面负荷为13m3/(m2?h)最大水平流速为7mm/s作为
二沉池
时最大水平流速为5mm/s。⑷入口要有整流措施常用的入流方式有溢流堰-穿孔整流墙板式、底孔入流-挡板组合式、淹没孔入流-挡板组合式和淹没孔入流-穿孔整流墙板...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
平流式二沉池和辐流式二沉池的
二沉池剩余污泥量计算公式
二沉池固体负荷计算公式
二沉池平流式的排泥方式
平流式二沉池设计
高效沉淀池污泥量计算公式
平流式二沉池的功能
二沉池的计算
二沉池污泥量计算