00问答网
所有问题
当前搜索:
广联达箍筋弯钩方向
梁
箍筋
的
弯钩
一般朝哪?
答:
朝上,主要
朝向
非受拉力的一边,朝含混凝土板的一侧。
一般框架梁
箍筋
安装时
弯钩
是在下还是在上?悬挑梁是不是正相反?为什么...
答:
一般框架梁箍筋在安装时弯钩应该是朝上
。因为这是由框架梁的受力结构来决定的,框架梁受力主要是下部受拉,和剪力。所以弯钩朝上是为了结构更加稳定和坚固。而悬挑梁恰恰相反是对的,因为选挑梁主要是上部受拉。希望我的回答对你有所帮助。
梁
箍筋
的
弯钩
一般朝哪呢,是朝混凝土板吗?
答:
底部钢筋在悬挑端可不弯,在固定端应达到锚固长度;
悬挑部位箍筋开口方向一般朝向较小的钢筋
(向下)。
广联达
在
钢筋
抽样中
箍筋弯钩方向与图纸方向不一
怎么办
答:
有 需要手动改,但是影响不会很大
一般框架梁
箍筋
安装时
弯钩
是在下还是在上?悬挑梁是不是正相反?为什么...
答:
一般框架梁的箍筋开口向上,悬挑梁开口向下
。因为框架梁是下部受弯,悬挑梁是上部受弯,箍筋开口应避开受力较大处。
基坑圈梁
箍筋弯钩朝向
哪里?
答:
箍筋弯
头应向梁内弯曲,弯头与圈梁外边成45度,基坑圈梁多为矩形圈梁,它的箍筋弯头是箍筋的开口处,它需要有一定的锚固,箍筋一般设在圈梁的角点,这样对箍筋的锚固最有利。
上反梁
箍筋弯钩
是朝上还是朝下?
答:
现代的
箍筋
,都带135°
弯钩
且末端要求规定平直长度的封闭箍,没有哪本规范上有朝上朝下的规定!不过,GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7-3条要求箍口应沿纵向
钢筋方向
错开设置。
钢筋
图中
弯钩方向
向左表示什么
答:
在钢筋混凝土现浇板中,水平
方向钢筋
的
弯钩
向上的,竖直方向钢筋的弯钩向左的,都表示底层钢筋;水平方向钢筋的弯钩向下的,竖直方向钢筋的弯钩向右的,都表示顶层钢筋。钢筋绑扎时,钢筋交叉点用铁丝扎牢;板和墙的钢筋网,除外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,保证受力钢筋...
地下室梁
箍筋弯钩
在上部还是下部
答:
地下室梁
箍筋弯钩
在上部还是下部?回答:梁箍筋弯钩在上下四角交错布置。
我想问一下
箍筋
的
弯钩
是绑扎在梁的下部还是上部,还是交错着?希望明白的...
答:
你可以查看06G901-1第2-5页关于
箍筋弯钩
位置的要求:第2条,梁封闭箍筋弯钩安装位置:1、当梁顶部有现浇板是箍筋弯钩设置在梁顶;2、当梁底部有现浇板时设置在梁底;3、当梁顶和底部都无现浇板时,设置在梁顶;4、相邻两组复合箍筋平面及弯钩位置沿梁纵向对称分布。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
广联达里面的钢筋弯钩方向
广联达钢筋弯钩怎么改变方向
广联达箍筋弯钩长度怎么设置
广联达钢筋墙水平钢筋弯钩
广联达钢筋弯钩设置
带弯钩箍筋弯钩长度
钢筋箍筋弯钩规范
钢筋箍筋弯钩调直
钢筋箍筋弯钩调整值