答:
1、安全出口和
疏散
出口标示 安全出口和疏散出口
指示
标志宜设在靠近其出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上,标志的下边缘距门的上边缘不宜大于30cm。在远离安全出口的地方,应将“安全出口”和“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向最近的安全出口。2、疏散通道 1、.在疏散走道或主要疏散路线的墙面或...
消防
指示
牌安装
规范
答:
5. 当
疏散
导流标志遇到的门不是疏散出口或安全出口时,比较适合在该处的地面连续
指示
。法律依据:《中华人民共和国消防法》第一条 为了预防火灾和减少火灾危害,加强
应急
救援工作,保护人身、财产安全,维护公共安全,制定本法。第二条 消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法...
安全
疏散指示
标志的安装
规范
是什么!!!
答:
安全
疏散指示
标志的安装
规范
:1、火灾
应急
照明灯、疏散指示标志应是经国家消防产品质量监督检验部门检测合格的产品,有国家消防产品质量监督检验部门出具的检验报告及出厂合格证,其型号规格应符合设计要求;火灾应急照明灯、疏散指示标志外观应无缺陷,在其明显部位应设有耐久性名牌标识,内容清晰,设置牢固。2...
疏散指示
灯一般设在距地面多高?
答:
1、安装在
疏散
走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。2、安装在疏散走道、通道上方时:室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。3、当安装在疏散走...
消防安全
疏散
标志设置标准 国家标准是哪个?
答:
GB13495消防安全标志 GB50016建筑设计防火
规范
GBJ45高层民用建筑设计防火规范 GB 2893 安全色。商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、高层公寓和候车(船、机)室大厅等人员密集的公共场所的
紧急
出口、
疏散
通道处、层间异位的楼梯间(如避难层的楼梯间)、大型公共建筑常用的光电感应自动门...
消防
应急指示
灯安装
规范
答:
消防
应急指示
灯安装
规范
如下:1、消防应急灯和安全
疏散指示
灯必须备有两个电源,即正常电源和
紧急
备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。2、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。
应急
照明和
疏散指示
设计
规范
?
答:
1疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0Lx;2人员相对集中场所内的地面最低水平照度不应低于3.0Lx;3楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0Lx。
疏散指示
标志应设置在明显部位,走道及其转角处宜设置在距地面高度1.0m以下的墙面上或走道地面,其间距不宜大于20m。条文说明10.2消防
应急
照明、疏散...
疏散
的标志是怎么样的?
答:
消防
应急疏散指示
标识,一般是绿牌子,长方形或者圆形,长方形多数是在走道墙两侧,楼梯走道1m以下位置或者走道上方2.2m位置,还有疏散门位置正上方。圆形的一般是在地面上,上面有个框,框里还有一个人在跑,还有一个跑向箭头,发生火灾的时候,顺着疏散指示标识跑就能到达安全地点。疏散指示标志的设置应...
疏散指示
灯安装
规范
要求
答:
规范
一:安全出口标志灯和消防智能
疏散指示
灯的电压应为火灾负荷,不得安装漏电保护装置。规范二:消防智能疏散指示灯应安装在墙壁或天花板上,安全出口标志应安装在出口顶部,疏散走廊指示标志应安装在1米以下的墙壁上的疏散走廊及其拐角处。规范三:当标志灯安装在顶部时,不应安装在天花板上,而应安装在...
疏散指示
灯间距标准是什么
答:
一、
疏散指示
灯间距标准是什么 疏散指示灯(吸顶灯、消防
应急
筒灯、射灯、双头灯)间距≤20米,在出口通道的拐角处应适当增加照明灯具的数量;疏散指示灯安装的位置应距地面向上2m-2.5m左右的高度。二、疏散指示灯安装参考哪些
规范
1、现行的国家标准DBJ01-611;2、2002《消防安全疏散标志设置标准》;3、...