00问答网
所有问题
当前搜索:
建筑排烟设计规范
建筑防
排烟
系统技术标准—对
建筑设计
相关的
规范
解读3
答:
在防烟分区的
设计
中,
排烟
窗的设置需遵循面积要求和位置限制,例如,与最近排烟窗的距离在工业
建筑
中应小于等于2.8倍净高,公共建筑空间净高超过6米时,排烟规则将更为严格。总的来说,建筑防排烟系统的设置不仅要符合技术标准,还要兼顾实际效果和消防安全,确保在火灾发生时能有效疏散烟气,保护人员安全。
排烟
道有哪些标准
规范
要求?
答:
1.国家标准GB50016-2014《
建筑物设计
防火规范》中规定,排烟道应具备防火分隔和烟气控制的功能,同时具备以下特点:烟道不得垂直上升,应设有适当的倾斜度;烟道悬吊支架应设置牢固;烟道应具有防火封堵措施,以保证烟道通畅;
排烟
口应向室外排放,且不能影响周围环境。根据建筑消防设施
设计规范
GB 50045-95《...
排气道
设计规范
?
答:
自从国家标准《住宅
建筑规范
》、《
建筑设计
防火规范》等强制性条文规定住宅建筑中排气道耐火极限应不低于1.00h后,由于水泥预制排气道很难达到耐火要求,开始采用高强玻镁防火板拼装制作的排气道。当进气口烟气排入烟道内时,会和下层往上排的烟气相遇,二股气流相遇会形成涡流和空气幕,该涡流和空气阻滞幕...
防
排烟
系统
设计规范
答:
在此
规范
之前的《高层民用
建筑设计
防火规范》GB50045—95的第8章和《建筑设计防火规范》GB50016—2006的第9章虽然都对需要防烟和排烟的部位及一些设计参数作出了规定,并且建筑的防
排烟设计
都是根据这些规定进行。但是,由于之前这两部规范只规定了防排烟设计的基本内容,不能完全满足现代建筑对安全的需求。
高层
建筑
中,哪些地方应安装
排烟
系统?
答:
根据
建筑设计
防火
规范
GB50016-2014(2018年版)8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置
排烟
设施:1 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m²且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;2 建筑面积大于5000m²的丁类生产车间;3 占地面积大于1000m²的丙类仓库...
对照
规范
与地标,梳理防
排烟
机房的
设计
与安装要求
答:
防火铁律: 根据《
建筑设计
防火
规范
》GB 50016-2014,防
排烟
风机的机房需独立,且防火隔墙和楼板的耐火极限需达到高标准。其中,防烟风机应与排烟风机分开,合用时需严格遵循相关规定,防火隔墙需1.5小时耐火,楼板需2.0小时。技术指南: 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017明确了更多细节,包括送...
屋顶
排烟
天窗
设计规范
有哪些要求?
答:
屋顶
排烟
天窗用于建筑消防排烟使用,常见型号有薄型、流线型、三角型、圆拱型和一字型消防排烟天窗。在
设计
过程中,需注意以下几点:1、天窗的选用应按照建筑的通风与采光要求,根据当地的气候条件、主导风向、
建筑物
的高度、进排风温差、通风量等因素确定通风天窗的规格型号。2、天窗的雪荷载、风荷载以及...
建筑
防烟
排烟
系统技术标准
答:
储烟仓 位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间。储烟仓高度即设计烟层厚度。法律依据:《建筑防烟
排烟
系统技术标准》 第一条 为了合理
设计建筑
防烟、排烟系统,保证施工质量,
规范
验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本标准。
建筑
防火
规范
及防
排烟
设施的要求讲解?
答:
机械防
排烟
系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟风道或排烟风管设施、排烟口等组成。
建筑设计
防火
规范
GB50016-2014规定如下:8.5 防烟和排烟设施 8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:1 防烟楼梯间及其前室;2 消防电梯间前室或合用前室;3 避难走道的前室、避难层(间)。建筑高度不大于50m的...
防烟
排烟
系统的
设计
应符合哪些规定?
答:
根据
建筑
防烟
排烟
系统技术标准 GB51251-2017 4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:1 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60 m3/ (h·m2)计算,且取值不小于15000m3 /h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。2 公共建筑...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑防烟排烟系统设计规范
GB50016消防资源网
防排烟最新规范2023
建筑排烟设计标准规范走道
消防排烟设计规范要求
公共建筑室内防排烟设计规范
防排烟规范GB51251-2017
建筑防排烟规范旧版