开口容器压力液位怎么计算
以汽包水位测量为例说明
开口容器
与闭口容器的
液位
测量有何不同?_百...
答:
开式容器仅需一个压力计,装在最低水位以下,根据测得的压力值换算出水位
。闭口容器除需最低水位以下装一个压力计外,在最高水位以上还需一个压力计,用来测量液面压力,用水下的压力计值减掉水上的压力计值,再用此值换算出水位。
请问电容式
液位
变送器的工作原理时
怎样
的?
答:
电容式
液位
变送器和差压式
压力
式完全不同。液位计的金属杆或钢索做为电容的一个极,
容器
壁是另一个极。由于被测液体和它液面以上气体的介电常数不同,液位变化会导致电容值发生变化。变送器就是通过测量这个电容值来
计算
实际液位的。
请问单法兰
压力
变送器能测
开口容器液位
吗?新手请详细解释
答:
可以。液位计量程计算 量程=
h·ρ·g 式中: h - 上引压开口高度 - 下引压开口高度(m)ρ - 液体密度(kg/m³)g -
重力加速度(g)计算结果的单位为 Pa ;...液位计迁移量计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高...
对于
开口容器
和密封
压力容器
用差压式
液位
计测量时有何不同?影响液位计...
答:
闭口容器:容器底部和顶部两个地方取压,经过调零等,通过测量这两个点的压力差来得到液位(通过液体压力)
;敞口容器:只需要在底部取压(侧面还是底面需要看现场安装条件),因为高压那个位置肯定是大气压。
一个敞口
容器
,用
压力
表或压力变送器能否测量出其
液位
高度?
答:
可以的。
压力表量程选择0--容器高液位米数,例如容器最高液位10米,量程就选择0-0.1兆帕
。把压力表安装在容器最下面,表针随着液位高低变化。压力变送器也同压力表一样。
五方的罐,流量13
怎么
知道多少
液位
答:
通过
压力
变送器测量。五方的罐,流量13,通过压力变送器测量知道多少
液位
。液位是指密封容器(池子)或
开口容器
(池子)中液位的高低,液位测量分为连续测量和位式测量两大类。
压力
变送器测量
液位
,要减去大气压吗
答:
首先要确定,你所测量的
液位
的
容器
是
开口
的还是密闭的。如果是开口的,你可以订购表压变送器或者法兰式液位变送器,它已经减去了大气压,直接将罐高对应量程即可。如果是密闭的,你只能订购差压变送器,高压侧接容品下部零位处,低压侧接容器上部空腔处。如果是高温高压容器,最好加平衡容器后再接差压变...
压力
/差压变送器的零点迁移是什么?
答:
测量
开口容器液位
时,如果变送器安装在容器下方的,由于被测介质液柱静
压力
的影响也会产生测量误差,其结果与上述是一样的。要解决以上问题,就要使用正迁移:把变送器的输出值调至零(4mA),这样就等于减去了液柱静压力值。正迁移后变送器的输出值就是实际的工作压力值了。3、通过迁移压缩量程来...
液位
计为何要供气
答:
1、罗斯蒙特差压式
液位
计的负压室对着大气,所有的差压式液位计均是这样。2、并不是所有差压式液位计的负压都必须对着大气,只有测量
开口容器
的液位才需要这样。3、这时正压端所测量的
压力
为液位作用在正压室的
压强
,根据公式 P=密度*hg,得出h=P/密度*g,对于已知液体,密度是恒定,g是重力加速度,...
静压
液位
计工作原理
答:
ρ:被测液体密度 g :当地重力加速度 Po :液面上大气压 H :变送器投入液体的深度 通过导气不锈钢将液体的
压力
引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到
液位