00问答网
所有问题
当前搜索:
总线式防火卷帘控制器
GST5000
总线控制
盘启动
防火卷帘
的方法?
答:
按下
总线
控制盘
防火 卷帘
门 对应的启动按键,火灾报警
控制器
的屏幕会提示输入密码,输入正确的密码后卷帘门就会启动了。
GST5000
总线控制
盘启动
防火卷帘
的方法?
答:
按下
总线
控制盘
防火卷帘
门对应的启动按键,火灾报警
控制器
的屏幕会提示输入密码,输入正确的密码后卷帘门就会启动了。
卷帘
门
总线
远程下降现场手动能停止吗
答:
1、在消防联动控制器或者联动型火灾报警控制器处于自动允许状态下,触发一组相关探测器、模拟火灾发生,防火卷帘能够自动下降;2、将消防联动控制器或者联动型火灾报警控制器打到手动允许状态,在
总线
盘远程控制防火卷帘下降,并有信号反馈;3、在
防火卷帘控制器
上,通过操作按钮测试卷帘的上升和下降功能;4、...
火灾联动
控制器
按电气原理和系统连线如何分类?
答:
(3)总线制与多线制并存的火灾联动
控制器
这类火灾联动控制器同时有
总线控制
输出和多线控制输出。总线控制输出适用于控制各楼层的消防外控设备,如各类电磁阀口,声、光报警装置,各楼层的空调、风机、
防火卷帘
门和防火门等。多线控制输出适用于控制整个建筑物集中的中央消防外控设备,如消防泵、喷淋杲、...
总线
盘上下降
防火卷帘
后如何复位?
答:
到现场用
防火卷帘
两侧的手动
控制
按钮进行控制,使防火卷帘上升到限位位置,再到消防控制室操作复位按钮即可。
请问消防系统的
总线控制
盘(单元)与多线控制单元如何理解?是什么原理...
答:
1.火灾报警
控制器
联动型是指接收到报警信号后能够启动相应的警报装置(声光报警器,广播)、灭火装置(自动喷淋,气体灭火,泡沫灭火)和其他消防辅助装置(风机,
防火
阀,自动
卷帘
门,电梯迫降)。2.现在的报警控制器基本都是
总线
制,由中央处理器(cpu)控制,总线就是每一条回路带多个探测设备。以前...
消防
卷帘
门
控制
电路是怎么接线
答:
1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气
控制
箱边;3、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50MM,以免磨擦;4、调试及使用时,严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬;5、根据消防管理规定,
防火卷帘
门为消防专用...
防火卷帘控制
柜常见故障
答:
(1)门任一侧的火灾探测器报警后,
防火
门应自动关闭;(2)防火门关闭信号应送到消防
控制
室。3.《建规》第7.4.11条:建筑中的封闭楼梯间、防烟楼梯间、消防电梯前室,不应设置
卷帘
门。疏散走道在防火分区处应设置甲级常开防火门。二、防火门在消防实践中存在的主要问题1.《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火规范...
消防中
总线
及联动
控制
原理详解
答:
我们现在采用“
总线
”简单讲就会用两根线,所有设备都并联在上面,就可以实现信号的双向传输,取代了我们以前每一个设备要单独连接一个回路的方式,这两根线就叫“总线”联动的原理就是一旦发生火灾后,消防主机就发出信号,启动例如喷淋泵,
防火卷帘
门等设备,实现消防灭火防火的功能,
防火卷帘
门跟消防
控制
模块接线怎么接,是有源还是无源
答:
如图,说明书讲解的很详细了,有源
控制
和无源控制都可以使用,根据现场和模块的情况自行选择。当SW1、2、3的拨码开关在ON位置时,采用无源常开信号作为
卷帘
门的迫降控制信号;当SW1、2、3在OFF位置时,采用有源输出作为卷帘门的迫降控制信号。