00问答网
所有问题
当前搜索:
总线控制器消防设施
消防总线控制
可以单独控制一台设备吗
答:
消防总线控制
可以单独控制一台设备。根据查询相关公开信息显示:消防总线控制可以单独控制一台设备,在发生火灾时,系统内出水干管上的压力开关、高位消防水箱上设置的流量开关、或报警阀压力开关等均有相应的反应,这些信号可以作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,可以不受消防联动
控制器
处于自动或手动状态影响...
总线控制
盘对
消防
设备的控制是由什么实现的
答:
总线控制
盘对消防设备的控制是由模块实现的。
消防控制
设备:在火灾自动报警系统中,当接收到来自触发器件的火灾报警消防控制中心信号后,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备,称为消防控制设备。主要包括火灾报警
控制器
,自动灭火系统的控制装置,室内消火栓系统的控制装置,防烟排烟系统及空调通风...
消防
联动
控制器
的手动控制盘上都有什么设备?
答:
消防
联动
控制器
一般
总线
联动设备有:排烟阀、送风阀、声光报警器、电梯迫降、强电切断、消防广播、卷帘门、空调机组、电磁阀、应急照明等。多线控制的联动设备有:消防泵、喷淋泵、排烟风机、送风机等。消防联动控制器八大组件
总线
式
消防
联动
控制器
应设有总线短路隔离器,一个短路隔离器保护部件不应...
答:
【答案】:B 根据《火灾自动报警系统设计规范》3.1.6系统
总线
上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。本题选B。
请问
消防
系统的
总线控制
盘(单元)与多线控制单元如何理解?是什么原理...
答:
1.火灾报警
控制器
联动型是指接收到报警信号后能够启动相应的警报装置(声光报警器,广播)、灭火装置(自动喷淋,气体灭火,泡沫灭火)和其他
消防
辅助装置(风机,防火阀,自动卷帘门,电梯迫降)。2.现在的报警控制器基本都是
总线
制,由中央处理器(cpu)控制,总线就是每一条回路带多个探测设备。以前...
消防控制
室设备辨识 有谁知道消防控制设备里的
总线控制
盘是哪个部分...
答:
总线控制
盘是左边最大的那块,按钮很小的。联动
控制器
是主机编程的,不限定。右边红色按钮那些是多线控制盘,也叫远程控制
消防
系统的
总线
制
控制
与多线制是什么意思?
答:
您说的消防系统,其实分很多系统。而消防电源监控系统,应急照明疏散系统,还有欧洲的智能照明系统,这种功率较大的。一般就不用
消防总线
了,用KNX,POWERBUS较多。也是总线形式。可供电可通讯。多线制则不是总线。总线是多个设备共享通讯线的,例如RS485,CAN都是总线。而多线制则是每个设备都有单独的,...
消防
联动
总线
与电气火灾监控总线,是一路线吗?
答:
防联动系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动
控制器
、
消防控制
室显示装置、传输设备、消防电气控制装置、消防设备应急电源。消防电动装置、消防联动模块、消防栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。GB50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》对消防联动控制的内容、功能和方式...
多线控制和
总线控制
的区别,在火灾报警系统中的各自作用
答:
规范要求 送风机、排烟机、消火栓泵、喷淋泵除了有
总线控制
模块启动,还要求有多线直启功能,说白了就是如果报警联动
控制器
损坏总线模块不能启动,这时用多线盘可以启动这些重要的
消防设施
。也就是双保险。多线盘不占用总线设备的编码地址。
消防
联动
控制器
和主机的关系
答:
总线消防
联动
控制器
,是可以快速起停控制模块,从而达到快速控制如:消防电梯、消防广播、非消防电源切断、卷帘门控制;多线消防联动控制器,是可以快速起停消防水泵、防排烟风机等需要硬拉线控制的重要
消防设施