00问答网
所有问题
当前搜索:
总线盘启动风机控制柜打自动
风机用多线
控制盘启动
时,
风机控制柜
应该处在什么状态(
自动
,手动,停止...
答:
多线控制一般用于远程
启动
消防泵、排烟机、送
风机
等等重要设备。《火灾
自动
报警系统设计规范》GB50116-2006规定:消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用
总线
编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。多线
控制盘
一般设于消防联动
控制柜
内,应该处于自动状态。
总线
启泵需要打到
自动
答:
按规定要求是打自动。控制器总线盘启动按钮被触发,启动命令一直存在
。以上六种情况,只要将水泵控制柜打到自动档,喷淋泵就会启动。总线启泵,你只需要把消火栓的Z1Z2两个脚接上回路信号总线即可。
多线
盘启动风机
时
控制柜
的状态是什么?
答:
等待状态:当多线盘启动风机之前,控制柜可能处于等待状态,即待机状态
。运行状态:当多线盘启动风机后,控制柜会将电能转换为机械能,使风机开始运作,在此期间,控制柜处于工作状态。故障状态:如果任何故障发生,如过载、过流、短路、过压等,控制柜将停止工作并进入故障状态。关闭状态:在多线盘停止工...
...
总线
启风机和多线直启风机分别通过模块
启动风机
么?现在是消防检测是...
答:
1、如果是二总线启动的话要用模块进行间接控制,也就是它是通过主机给模块一个指令去启动风机
。2、如果是多线直接启动风机就是直接按下开关就启动了。现今最直观也是最简单的做法就是多线直接启动,虽用模块控制启动也被允许,但前提是需联动的相关设备要正常。当然,消防排烟风机控制一般设置2个模块,...
消防设计规范有没有强制规定消防
风机
和消防泵是要
总线
和多线
启动
的
答:
1大多线控制是要有的,最常用就是有消防控制中心,一种是手动消防控制中心直接
起动
消防泵和喷淋泵,一种是触发烟感,手爆按纽,水流指示器,消防控制中心
自动控制
消防水泵和喷淋泵。2如果没有消防控制中心,可现场采用电接点压力表控制,低点起动高点停,根据设定压力来运行。上锐泵业湖北分公司专业回答 ...
阿波罗消防主机怎么设置
自动控制
答:
1、火警信号报到消防控制中心消防主机上,主机收到火警信号时给模块输出一个启动信号,模块输出24V电源到
风机控制柜
,
风机启动
后给出一个反馈由模块接收传到报警主机,此为
总线控制
及模块输入端为信号线与24V电源线,输出端为启动线与反馈线。2、直接启动既在消防控制中心多线联动控制
盘启动
这个就是一台...
总线控制盘
和多线控制盘的区别
答:
总线控制盘
的每个按键,均可通过编程实现对各类、各分区、各具体部件的控制。多线控制盘这个功能总线控制盘不能满足要求,需要通过消防联动控制器的多线控制盘(也称为直接手动控制单元、直接手动控制盘)实现,多线控制盘的启\停按钮应通过专用线路与消防水泵、防烟
风机
、排烟风机的现场
控制柜
连接。
消防排烟
风机
的
控制
方式有几种,并详细说明一下,谢谢!
答:
1、总线模块控制可手动、
自动控制
。总线制手动
控制盘
:是将信号总线上所带的控制设备模块地址定义到
总线盘
上的任意一个地址,通过总线盘对现场设备进行控制,如排烟
风机
、卷帘门、声光报警器等。2、按规范每台风机还得用多线控制:多线控制盘通常用于远程控制,多线控制是对消防联动设施的控制是一对一...
总线盘
和多线盘操作需要注意的事项是
答:
多线控制盘与
总线控制盘
的设置问题,火灾
自动
报警系统设计及验收规范,对多线直接控制有比较明确的要求,如:喷淋泵、消防泵、防排烟
风机
,干式,预作用阀等设置多线直接
启动
。手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,...
...都是
自动
状态时,通过火灾报警控制器的
总线控制盘
能否直接
启动
...
答:
可以啊,喷淋泵、消防水泵、排烟
风机
、正压风机在主机的多线
控制盘
上都有对应的按钮,找到按钮后可以直接起停。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
多线启动风机柜要打自动吗
总线盘启动排烟风机的步骤
多线盘启动风机控制柜要打自动吗
利达风机直启接线图
总线控制盘怎样调节手动自动
如何用多线盘启动防火阀
多线盘应该是自动还是手动
风机强启控制柜怎么接线