00问答网
所有问题
当前搜索:
承台梁箍筋的弯钩长度
单桩
承台
,钢筋笼内柱与桩的
箍筋
怎么设置
答:
承台梁
端部纵向钢筋锚固
长度
自边桩内侧伸至端部直段长度方桩:≥25d,
弯
折10d;承台梁端部纵向钢筋锚固长度自边桩内侧伸至端部直段长度圆桩:≥25d+0.1D,D为圆桩直径,弯折10d。(当承台梁端部纵向钢筋锚固长度自边桩内侧伸至端部直段长度方桩≥35d或圆桩≥35d+0.1D时可不弯折。)面筋弯...
独立
承台梁
基础
箍筋钩
向上还是向下
答:
现代要求的箍筋,
都是闭合的135°弯钩,末端平直长5d(抗震10d)
。没有朝上朝下的区分。无论是楼面梁或是基础梁、无论正梁或是‘反梁’(倒梁),统统一样绑扎,按规定左右错开就是正确的。
独立
承台梁
基础
箍筋钩
向上还是向下
答:
现代要求的箍筋,
都是闭合的135°弯钩,末端平直长5d(抗震10d)
。没有朝上朝下的区分。无论是楼面梁或是基础梁、无论正梁或是‘反梁’(倒梁),统统一样绑扎,按规定左右错开就是正确的。
单层钢筋
承台梁的箍筋
加密区的范围及
长度
是多少?
答:
二~四级抗震大于等于1.5倍梁高或大于等于500MM,均取大值.
基础CTL
承台梁箍筋
三级12拉勾是8的吗
答:
箍筋拉勾是构造钢筋,不需要结构计算,
基础构件箍筋拉勾直径不应小于8mm
。若施工图没有表达清楚时,宜及时联系设计人,他有责任明确。网友没有看见图纸,不可无根据的说。
承台
的构造要求有哪些?
答:
承台梁的
主筋除满足计算要求外尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 关于最小配筋率的规定,主筋直径不宜小于12mm,架立筋不宜小于10mm,
箍筋
直径不宜小于6mm(图8.5.17c);柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。钢筋锚固
长度
自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.886 ...
承台梁箍筋
加密吗
答:
承台梁箍筋
加密区应该是从柱边算起。因为承台梁是嵌固在柱上,荷载传递在柱上,柱和梁交接部位就会产生应力,所以承台梁箍筋加密区是从柱边算起。希望能解决您的问题。
承台梁箍筋
加密构造要求
答:
箍筋
加密区 是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密。抗震等级为一级时,加密区
长度
为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。
承台梁箍筋
根数要减去起算距离吗?
答:
承台梁箍筋
根数是需要减去起算距离的,减支座处的起步距
广联达钢筋算量
承台梁
高度600,
箍筋
计算出来是460,什么原因
答:
承台梁
所处环境,按GB50010-2010《混凝土结构设计规范》表3.5.2, 划为二b类,按表8.2.1注:1 混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm;2 钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。设该工程混凝土等级低于C25时,保护...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
箍筋的弯钩长度
箍筋135度弯钩长度
箍筋弯钩长度规范
柱子箍筋弯钩长度
构造柱箍筋弯钩长度
钢筋的弯钩长度怎么算
二级抗震箍筋弯钩长度
钢筋180度弯钩长度是多少
钢筋90度弯钩长度规范