00问答网
所有问题
当前搜索:
接地极焊接的标准做法
接地
采用扁铁
焊接有什么
规范要求
答:
1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊
;3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应
在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件
;5焊接部位应作防腐处理。
图解机电2022—
接地
装置的搭接要求:单面
焊
、双面焊还是三面焊?
答:
(3)圆钢与扁钢的连接同样采用双面焊接,其搭接长度不得小于圆钢直径的六倍,确保电流的良好传导
。(4)扁钢与钢管或角钢的焊接,应紧贴角钢外侧的两侧,或触及3/4的钢管表面,确保两侧均匀受力。(5)铜材与钢材的组合接地极,焊接时务必无贯穿性气孔且表面平滑,这表明对接头质量的极高要求。2. 规范...
接地极标准
答:
1、井下主接地极应用耐腐蚀钢板制成,
其面积不得小于0.75m2、厚度不得小于5mm;局部接地极用两根长度不得小于1m、直径不小于22mm的镀锌铁管
。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mm的透孔,两根铁管均垂直于地面(偏差不大于15°),并必须埋设于潮湿的地方。2、两管之间相距5m以上,垂直埋深不得小于0...
接地
采用扁铁
焊接有什么
规范要求
答:
1. 扁钢与扁钢搭接时,宽度应为扁钢宽度的2倍,且至少三面施焊
。2. 圆钢与配埋圆钢搭接时,长度应为圆钢直径的6倍,并采用双面施焊。3. 圆钢与扁钢搭接时,长度应为圆钢直径的6倍,且双面施焊。4. 扁钢或圆钢与钢管、角钢焊接时,应在接触部位两侧施焊,并增加圆钢搭接件。5. 焊接部位完成后,...
防雷基础
接地
如何
焊接
答:
1. 接地极应通过焊接将桩、承台以及底板内的主钢筋连接起来
。接地连接线应使用热镀锌扁钢,沿基础外圈环形敷设,并与承台内的两根主筋可靠焊接,以此形成环网接地体。桩内主筋应与承台底筋焊接,承台底筋再与面筋焊接,最后将承台面筋与经过的接地扁钢和底板面筋焊接,确保接地扁钢全程焊通,焊接长度大于6D...
建筑物防雷的
接地极
是怎么连接的?
答:
1. 水平
接地极
由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内的2根钢筋构成。2. 接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面
焊接焊接
长度≥12d。3. 柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地...
基础
接地
如何
焊接
图
答:
1.
接地
装置的
焊接
应采用搭接焊,并且除了埋设在混凝土中的焊接接头外,还需要采取防腐措施。焊接搭接的长度应符合规定:1.1 扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。1.2 圆钢与圆钢搭接不含螺山应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊。1.3 圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且...
请问;防雷
接地焊接
都有哪些要求?
答:
4. 焊缝颜色应为青灰色,以表明
焊接的
可塑性良好。5. 引上线的两根主筋应涂上浅蓝色标记,从开始到结束。6. 每一层圈梁必须焊接成一个封闭的均压圆环。7. 每根引上线必须与均压环进行焊接连接。8. 对于高度超过30米的建筑物,门窗和阳台处应留置一根或多根Φ12的
接地
线。9. 焊接完成后,应立即...
防雷
接地做法
防雷地接怎么做
答:
4、
接地体
(线)的连接应采用
焊接
,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,做防腐处理。5、基础接地工程完工后,在各
接地极
引出线处作接地电阻测试,要求接地电阻R必须<1欧姆。未能达到要求时,须增加人工接地极,直到符合要求为止。6、...
防雷基础
接地
如何
焊接
答:
1. 建筑物的外圈上下两层的钢筋应进行
焊接
,以确保连接。引上点应使用不小于直径16毫米的柱子筋进行对角焊接(具体位置请参考图纸)。对于遗漏的
接地
线,应在户外的铁管处预埋40毫米×4毫米的扁铁,并使用抱卡固定,同时开10个孔。地面正负0米以上50厘米处应预留接地电阻测试点。2. 接地引上线应使用40...