答:
1000米太远了,算下来大约要95mm²的铜芯线,
实际压降4.54%
。建议采用架空线路,提升输电电压到6000V,再用变压器变回380V,这样不但可以降低损耗,也可以节约成本。
电缆电压降
的计算 长度为
1000米
的铜芯电缆,132KV的负荷功率,660V的电...
答:
用铜芯,电压损失(电压降)
26.4V
。
1000米
95平方毫米的
电缆
功率是200KW 请问
电压降
是
多少
最好有计算公...
答:
公式是:R=0.018*电缆长度(米)/电缆截面 所以你的电缆电阻=0.018*1000/95=0.19欧 你的设备功率在200KW的时候,电流为:200/1.732(根号3)/10(KV)/0.8(功率因数)=14A 最后:
电压降=电流*电阻=14*0.19=2.66V
如果你是0.4KV的线路,只需把10换成0.4就可以了 ,但是如果你是0...
120
电缆1000米压降
是
多少
答:
23.59V
。按电流为正常300安计算,120电缆1000米电压降为300乘0.0283乘1000/(120乘3)=23.59V,线路损耗为(0.0283乘1000/120)乘3=0.72KW。压降就是能量的变化。流体在管中流动时由于能量损失而引起的压力降低。
3×6平方
电缆
每拉
1000米
能降
多少
答:
3×6平方电缆每拉1000米能降1000*2.85*0.01/6=4.75
。电压降多少是由线路所带的负荷大小及其长度有关。当长度一定时,负荷越大,流过的电流越大,那压降越大,必须在一定范围,我只能给出当末端电压降(损失)5%时,6平方铝芯线1000米时最大能带多少负荷。三相时1.5kW,单相0.25kW也就是仅...
1000米
长的
控制电缆线多少
平方
答:
50平方。
1000米
长的
控制电缆
线如果按最小
压降
不超过5%计算,需要50平方。控制电缆是适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。
240平方铜
电缆
每千米降压是
多少
答:
电阻=电阻率x长度÷截面积 铜的电阻率是1.75x10^-8Ω*m,所以1KM的电阻R=1.75x10^-8Ω*mx
1000m
/240mm2=0.073Ω
压降
就是工作电流x电阻了,假设你电流是300A,则压降△U=R*I=0.073Ω*300A=21.875V
电缆压降
计算
答:
线路电阻必须
控制
在0.0588Ω以内。根据导线电阻率,铜线截面为:0.0172 (Ω)x
1000
(
m
) /0.0588(Ω)=292 m㎡ 取大于等于300m㎡铜导线。如果线路直接搭在配电变压器400V端子上,情况会大为改观:
电压降
要求是:20V;20(V)/ 170(A)= 0.1176(Ω)0.0172 x 1000 / 0.1176 = 146 平方...
...
电缆
185 平方铝芯长度
1000 米
尾端
压降
有
多大
可以带
多少
kw 负载_百 ...
答:
185mm2的,
1000m电线
的电阻为0.151欧姆。22KW的电动机,运行电流约50A,启动的时候电流约200A,这样,运行的时候,压减约8V*2=16V,启动时
压降
30V*2=60V。看来启动瞬间的线电压将降低到400-60=340V,可能会造成接触器铁芯被释放,需要使用星三角之类的措施减小起动电流到150A,保证电动机可靠启动。
RVV2*1.5mm²
电缆1000米压降
但是啊!500W电器!
答:
500W 电流为500/220=2.3A 距离
1000
线径1.5 线阻为 0.0172*(1000/1.5)=11.5 线
压降
为 11.5*2.3=26.5 末端电压为 220-26.5= 193.5V 现如今的线品种多,线质量成差不齐 电阻率也不一样 限压降也会不一样 此计算尽限于国标线 国标线的电阻率为0.0172 ...