答:
――2、三相电动机的热继电器整定值,一般为额定电流的 1.1 倍,启动频繁的,可以设定为额定电流的 1.2 倍。为了准确调节,应该以电动机铭牌上的额定电流为准,进行调节。问题三:
整定电流计算
因是真空开关,过载整定按负荷的额定电流计算:只要大于或等于5功×1.2=60A即可,1.2是计算额定电流的...
变压器高压侧
整定电流计算
答:
1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推...
什么叫做
整定电流
答:
整定电流
是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力
计算
出的值。整定电流”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路...
煤矿变压器
整定电流怎么计算
?
答:
1.1.2选择短路保护装置的
整定电流计算
:Ue Id= 2(∑R)2+(∑X)2[2]式中:Id-保护装置保护范围最遥点的两相短路电流;Ue-变压器二次侧的额定电压;ΣR-短路来回路内一相电阻值的总和;ΣX-短路来回路内一相电抗值的总和。1.1.3保护装置动作可靠性的校验:Id IZ≥1.5[3]1.2整定计算碰...
继电器的
电流整定
值如何
计算
?
答:
过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。电流继电器动作按保护装置选择性的要求,...
已知电机为额定电压为380,功率为30KW
怎么计算整定电流
答:
整定电流计算
:电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。△接法 I=P/(1.732*U*cosΦ)。I=30000/(1.732*380*0.85)=53A 用相电流乘八除以七就是整定电流 53*8/7=60A 整定电流是用来给保护继电器设定的值,用来保护设备的 ...
过
电流整定
值
计算
方法
答:
—线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A);对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般取 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧 过电流保护的
整定计算
取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作
电流整定
为4A...
热继电器的
整定电流
该如何
计算
?
答:
热继电器的
整定电流
要根据电动机的额定电流来整定,通常是电动机额定电流的95%~105%。具体来说,封闭式电动机散热比开启式电动机差,其过载能力比开启式电动机低,热继电器的整定电流应选为电动机额定电流的60%~80%。在启动时间不超过6s的情况下,可按电动机的额定电流选用热继电器。如果负载惯性居大...
电路中电机
整定电流怎么
快速
计算
的
答:
22KW 220V三相异步电动机功率因数约0.87,效率约0.9,则:电机额定线电流 =22/0.22/√3/0.87/0.9=73.73(A)在内接三角形接法和星型接法时电机额定相电流=额定线电流/√3=73.7/√3=42.55(A)因热继接在内三角形中,所以此热继
整定电流
为42.5A 在此种接法中三个接触器都可以选50A...
谁会算
整定电流
,可以教下么?
答:
1、负载是单台电动机,
整定电流
按下式
计算
(4-10-7)式中 ——瞬时或短时过电流脱扣器整定电流值,A;——可靠系数,对动作时间大于0.02s的断路器,K 取1.35,对动作时间小于0.02s的断路器K取 1.7~2.0;——电动机的起动电流,A。2)当配电线路不考虑电动机的起动电流时,按下式...