00问答网
所有问题
当前搜索:
断路器端口间交流耐压试验目的
断路器
及GIS为什么需要进行
耐压试验
?
答:
瓷柱式SF6断路器的外壳是瓷套,对地绝缘强度高,但断口间隙仅为30mm左右,如断口间有毛刺或杂质存在不易察觉,
耐压试验能及时发现内部隐患缺陷
。综上所述耐压试验非常必要而且必须做。
高压
断路器
为什么要做断口试
试验
?
答:
高压断路器断口耐压测试是指断路器在正常分闸状态,对断路器断口两端施加一定的工频电压持续一分钟时间,
以检验高压断路器耐受线路瞬间高电压的能力
。
断路器耐压
后绝缘要先放电吗
答:
要,在拆、接
试验
接线前,务必记得把被试设备对地放电。此外,在进行试验前一定要与检修负责人协调,不可以有交叉作业。工作人员还要和带电的地方留有一定的安全距离。试验人员
之间
应口号联系清楚,加压过程中应有人监护并呼唱。试验仪器的金属外壳应可靠接地,仪器操作人员必须站在绝缘垫上。
SF6
断路器
交接或大修后
试验
项目有哪些?
答:
(1)绝缘电阻的测量。(2)
耐压试验
,只对110KV及以上罐式
断路器
和500KV定开距瓷柱式断路器的断口进行。(3)SF6气体的微量水含量。主要
目的
在于将断路器中水分控制在一定范围内,减少对绝缘、灭弧性能影响以及电弧分解物的产生。(4)测量每相导电回路电阻。主要检查断路器触头接触是否良好,在通过运行...
断路器
断口
耐压试验
和相间
耐压实验的
不同和个子的意义是什么??? 怎...
答:
断口耐压是检测断路器断口绝缘的
,断路器分闸状态,一侧接地,一侧加压;相间耐压是检测断路器相间绝缘的,断路器合闸状态,一侧加压;
什么时候需要做
断路器
的
交流耐压试验
?
答:
什么时候需要做
断路器
的
交流耐压试验
?(1)10kV及以下断路器1-3年试验一次;(2)更换或干燥拉杆后必须试验一次;(3)10kV及35kV断路器大修后必须试验一次;110kV及以上断路器大修后在必要时做试验。
为什么要用串联谐振做
交流耐压试验
答:
与长期施加的
交流
电压一样,它对电气设备内绝缘老化及电力系统的绝缘结构影响很大。谐振过电压起因于含铁心的非线性电感元件所引起的铁磁效应或谐振,其幅值较高,持续时间较长,其频率可以是工频基波,也可以是高次或分次谐波。(3)操作过电压 它是由于电力系统中的
断路器
动作所产生的。例如,切断、...
什么设备需要
交流耐压试验
?
答:
为了减少电力工程建设占用的土地面积,在电力系统中大量采用GIS电力设备,GIS把每个间隔的
断路器
、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器组合成一个单元,再把各个单元拼接成一个整体,GIS电力设备的电容量要比单项电力设备的电容量大很多,因此各种电力设备的
交流耐压试验
方法是不相同的。
断路器
的交接
试验
主要是测量断路器的哪些组成部分?
答:
因此,它们的好坏在很大程度上决定了
断路器
的断流能力。3.绝缘系统:在断路器中必须保证以下3个方面的绝缘。 (1)带电部分和接地部分间的绝缘,主要有瓷套管,提升杆等。(2>断路器在断开位置时,断口
之间的
绝缘通常是靠绝缘油(真空、SF6)来保证的。(3)相间的绝缘,对于三相装在一起的油断路器,...
GIS
断路器
断口
耐压
需要两侧分别加压
试验
么,为什么
答:
既然是做
断路器
的断口工频,那么断路器必须是在分断的状态了。不需要两端加压,在任意一端(上端三相短接或下端三相短接)施加工频
耐压
,另一端(下端三相短接或上端三相短接)接地即可。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器的交流耐压试验
断路器断口间用直流打耐压
10kv断路器断口耐压
断路器耐压试验
10kV断路器耐压断口怎么接线
10kv断路器耐压试验接线图
存在源端口和目的端口的协议
断路器耐压的影响
断路器相间耐压