1.
消防应急灯具,如双头消防应急照明灯
,
应安装在疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,且距离地面应不低于2米
。2. 在大型电子市场、购物中心等场所,双头应急灯可直接壁挂安装于立柱上方。3.
灯具安装位置应避免物体撞击和遮挡
,以保证其功能正常发挥;同时,安装高度不宜过高,以免...
消防应急照明规范
是什么?
答:
1. 应急照明灯具的安装高度通常为2.3米
。建筑规范对应急照明的安装场合的照度进行了规定,要求非特殊场合的照度不应小于0.5lx,而消防控制室、消防泵房、自备发电机房等区域的照度则应满足正常照明的照度要求。2.
应急照明的正确方向一般为顶装
。规范并未明确指定其安装间距,但在实际安装中,走道内通常...
消防应急灯
检测
标准
是什么?
答:
1,
应急照明灯安装高度一般为2.3m
,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5lx,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常照明照度要求。2,应急照正确方向一般贴顶安装,规范对于其安装间距无明确划定,现实安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安...
消防新规范应急照明
答:
1.0.3 消防应急照明和疏散指示系统的设计,
必须遵循国家有关方针、政策,针对使用对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保
。1.0.4 消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工、调试、检测、验收与维护保养,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
消防应急照明
A、B型灯具的定义和区别,以及新规中的重点分析!
答:
应急点亮与工作时间规定:火灾状态下,灯具应急点亮响应时间短,高危险场所不超过0.25s,其他场所不超5s
。标志灯光源响应时间同样要求在5s内完成。而系统应急工作时间,根据不同建筑类型,从0.5h到2.0h不等,城市交通隧道的规定更为严格。总的来说,新规定明确了应急照明系统的细致要求,推动了技术进步...
建筑内
消防应急照明
灯具的照度要求是什么?
答:
建筑内消防
应急照明灯具
的照度应符合下列规定:1、疏散走道的地面最低水平照度不应低于l.0 lx。2、人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0 lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。3、楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0 lx。以上是...
消防应急照明灯照明
时间是多少?
答:
一、 根据GB17945-2011
最新的消防应急灯
国家生产
标准
中6.3.1.2规定系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间 二、《建筑设计防火
规范
》GB 50016—2006第11.1.3
消防应急照明
灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间 不应少于30min。《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045...
消防应急灯
安装
规范
几米一个
答:
火灾场所、工作场所和停电场所等,以指示疏散方向和提供
照明
。
应急灯
的安装高度,应根据空间大小和光源类型而定,一般在2.2米到3.5米之间,保证光线均匀分布,避免遮挡和撞击。应急灯的安装间距,应根据场所长度和宽度而定,一般不超过15米,保证照明亮度符合国家
标准
,保证标志灯具清晰可见。
对
应急照明
和灯具的设置规定?
答:
(1)高层建筑的下列部位应设置
应急照明
:1)楼梯间、防烟楼梯间前室、
消防
电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。2)配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间。3)观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业...
应急灯
安装高度国家有
标准
吗
答:
有
标准
。
消防应急灯
的安装高度:一般场所要求消防应急灯的安装高度在2米~2.5米左右,出口高度大于4米以上的疏散出口可在出口门边上安装消防应急灯。在走道上安装消防应急灯可按20米一个安装。消防应急灯和安全疏散出口指示灯使用的电源建议独立安装,不要和电灯或电器链接,方便日后管理。疏散标志的应急...