00问答网
所有问题
当前搜索:
日立空调面板点检代码
日立空调
PC-P1H1Q怎样用线控器检查故障
答:
日立
中央
空调点检
b1-b5数字都代表什么?2、02室外机保护装置跳水器管路堵塞,制冷剂过多,不凝气体混合;相序错误;3通信问题室外机通信异常操作回路插头商松动、断开、连接不正确室外机通信异常室外机电源OFF,保险丝熔断;5、05电源相序异常电源相序错误,缺相;6、06电压波动变频电压异常电源电压波动,7、07...
日立空调
PC-P1H1Q怎样用线控器检查故障
答:
正常工作时,LD303亮,表示室外电路正常
。日立5P空调故障代码01:室内保护装置动作,室内基板PCN1、CN16、CN20.02:室外保护装置动作,室外基板PCN2、PCN4.03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2、室外基板:PCN1、PCN3、CN4、CN7、CN8.05:相位异常,室外基板:CN9.08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。
日立
中央
空调面板
显示
点检
是什么意思
答:
是检查设备,发现问题,在计划的时间内解决问题。1、
空调
主机电源电压不够致使主机无法启动。2、控制器末设定制冷状态或设定的温度太高。3、确认空调是否冷暖机,再检查四通阀有问题,在制冷情况下吸合了。4、检查是否是氟利昂耗尽。
谁知道
日立
中央
空调
温度限定锁定怎么弄?
答:
点检
进入服务模式,里面有个服务01
点检
出b7调成01复位就可以了
日立
多联机
空调
,装好调试时,不制冷,线控器上显示运转限制中,是什么问题...
答:
有的可能最低5度,10度等等,你确认一下
空调
型号RAS-???,室外温度多少度?(在外机7段码上
点检
Ta温度)②是不是其它内机正在开制热模式,导致模式冲突?③室外机首次上电需要12h之后才能运转 你再把情况描述清楚点,这样好解决问题,比如说什么型号外机,内机,几台内机等等?
单位
日立
中央
空调
如何解锁!!非常急
答:
就是一个电路板而已,这个问题的解决办法期待中……目前我花了一上午的时间就一个成果就是 在关机的情况下才能进入系统 复位和
点检
按钮同时按住3秒后进入系统
代码
界面 里面有个机组的代号和各种命令的代码,目前我只探索出 b开头的丛b1——b8是机组代号 ,命令代码还没弄得懂,下午我再试试 ...
日立
中央
空调
控制器PC-P1H1Q 解锁
答:
如果我没记错的话这类型
空调
控制
面板
,可以按模式键+温度上或下键,一直按住锁就会解开 还有一种我见过的就是关了电源半小时后会自动解锁。
日立
中央
空调
不知道怎么搞的按出了这个
点检
界面,求解怎么恢复原来界面...
答:
具体操作方式:同时按模式跟风量键,遥控器长按静音键。
日立
中央
空调点检
故障
答:
压缩机和马达是
日立
中央
空调
系统中的核心部分,它们的正常运转对空调效率和寿命至关重要。如果发现压缩机和马达存在损坏或故障,应及时更换或修理。4. 检查空调管道和电线 空调管道和电线也是日立中央空调系统的重要部分,其是否损坏或受损对空调的性能和安全都有影响。因此,在
点检
中要仔细检查空调管道和电线...
日立
中央
空调
线控器PSC-A64S怎么
点检
答:
1、检查插脚是否松脱接触不良或断线。2、检查外机控制电路板是否正常海信日。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
日立空调面板点检使用
日立空调点检面板数据
日立空调面板点检b2是什么意思
日立中央空调点检代码
海信日立中央空调点检代码
日立空调线控器点检码
日立空调点检什么意思
日立空调出现点检什么意思
日立中央空调线控器点检