00问答网
所有问题
当前搜索:
有垫层的基础保护层厚度
基础垫层
钢筋
的保护层厚度
是多少?
答:
基础底面钢筋的保护层厚度,
有混凝土垫层时应从垫层顶面算起,且不应小于40mm,无垫层是不应小于70mm
。最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。在耐久性设计中,如无特殊标明,这一保护层应为最外侧钢筋的保护层,通常情况下应为箍筋保护层。从垫层顶面起至少为40mm,无垫层至少为70mm。
基础
底面钢筋
的保护层厚度
,有混凝土
垫层
时应从( )算起,且≥( )mm...
答:
基础底面钢筋的保护层厚度,有混凝土垫层时应从从垫层顶面算起,
且不应小于40mm
。在建筑和工程领域,垫层是指在地面或者其他基础上面加上一层材料,常常是水泥砂浆或者混凝土,用于提供平整、坚固的基础,以便于后续铺设地板、瓷砖等装修材料。从垫层顶面算起,并且不小于40mm是一项重要的规定,它关系到整个...
...
基础
下面设有素混凝土
垫层
,无垫层时,钢筋
保护层
不宜小于( )mm...
答:
通常情况下,钢筋混凝土基础下面设有素混凝土垫层,
厚度100mm左右
;无垫层时,钢筋保护层不宜小于70mm,以保护受力钢筋不受锈蚀。
保护层
多
厚
为标准
答:
基础按有无垫层区分:有垫层时40mm,无垫层时70mm 保护层具体还要按设计图纸定
,图纸设计保护层厚度有可能有小幅调整。根据2010年新的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)保护层厚度不再是纵向钢筋(非箍筋)外缘至混凝土表面的最小距离,而是"以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土的...
基础保护层厚度
是多少
答:
1、砼强度小于等于C20时,板、墙保护层35mm,梁、柱保护层45mm
2、砼强度C25或C30时,板、墙保护层25mm,梁、柱保护层35mm 3、砼强度大于等于C35时,板、墙保护层15mm,梁、柱保护层25mm 基础按有无垫层区分:有垫层时40mm,无垫层时70mm 保护层具体还要按设计图纸定,图纸设计保护层厚度有可能有...
...当
有垫层
时,
基础
底筋
保护层厚度
不宜小于()mm。求正确答案。谢谢_百 ...
答:
这个
保护层厚度
主要是看有无垫层:
有垫层
40mm,无垫层70mm如果为桩基承台时为50。如果有其它特殊要求为在图纸上详细说明。
基础
钢筋
保护层厚度
?
答:
答:从规范规定来看基础钢筋保护层厚度应从垫层顶面算起,
且不应小于40mm
。混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm。若使用年限为100年的结构,保护层取1.4倍则为不应小于56mm。但混凝土结构设计规范GB50010-2010第8.2.1条及注尚未提到无垫层,在条文说明中只说“根据工程经验基础底...
基础垫层的厚度
一般是多少?
答:
什么是基础垫层?垫层是钢筋混凝土基础和地基土之间的中间层。它的作用是使其表面光滑,便于在上面绑钢筋,同时也
保护
地基。是无钢筋的素混凝土。如果有钢筋,就不能称为垫层,而应视为基础底板。
基础垫层的厚度
是多少?1.一般情况下,
基础垫层厚度
大多为100mm。2.《建筑地基基础设计规范》 GB50007—...
挡土墙和
基础
的钢筋
保护层
一般是多少
答:
挡土墙和
基础
的钢筋保护层一般是4cm2.5-3底面:规范规定,
有垫层
时保护层厚度4CM。无垫层时保护层厚度7CM。侧面一般取4cm。混凝土保护层厚度越大,构件的受力钢筋粘结锚固性能、耐久性和防火性能越好。但是,过大
的保护层厚度
会使构件受力后产生的裂缝宽度过大,就会影响其使用性能(如破坏构件表面...
混凝土
垫层
、
保护层
、
基础层
要分别用什么型号,多少
厚度
?
答:
1、混凝土垫层,
有基础垫层
,地面垫层等,一般用C10、C15(也就是常说的100号-150号混凝土)。
厚度
在80-100mm。2、
保护层
,是指混凝土构件中的受力钢筋(也称主筋)的混凝土保护层。楼板保护层为20mm、梁柱25-30mm、基础大于35mm。如果在有腐蚀环境中,或重要建筑(建筑物寿命100年以上)保护层还要加大...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
有垫层的基础钢筋保护层厚度取
无垫层的钢筋混凝土基础保护层厚度
无垫层基础保护层厚度
有垫层时基础钢筋保护层为
基础底面钢筋的保护层厚度
垫层保护层厚度
垫层保护层厚度在哪里看
基础地梁保护层厚度