00问答网
所有问题
当前搜索:
松江飞繁消防主机怎么拆开
3208
消防主机
建盘锁
怎么
解
答:
这个
上海松江飞繁
报警设备3208的说明书厂家供货就配套给的。这儿每个厂家供设备的时候都是随机附带一份的,具体的可以自己复印,施工完成后的交接都是需要交接给甲方原件一份的,见附件,这是供货商给我的电子版的上海松江3208火灾报警控制器说明书.doc"wealth="4"> ...
松江飞繁
的
主机
点位可以删除吗
答:
如果是整个回路都不用,直接在回路板上找到回路线,(一般有编号的,注意看)把线拔掉
!简单快捷,但是主机上会显示xxx回路开路。个别点位不用,而且要在主机上不报故障,就要从新编程了。打售后,厂家技术人员来!你估计搞不定的!
暂时不用的设备不必拆下来
可以用胶布盖住避免进灰尘,需要的时候再编程编...
松江
报警
主机
crt
如何
删除
答:
松江的点位不可以删除,可以做预留,
方法是按密码进入系统设置-回路设置改成0,推出保存,按属性配置-按方向键找到点位所在回路
,再找到那个点位,按两下屏蔽键就是预留了。再到回路设置里把0改成原来的回路数量,再推出保存。
上海松江飞繁消防主机
9000带不起现场设备
怎么
办
答:
上海松江飞繁消防主机
9000带不起现场设备,可以调整参数、更换或升级设备。1、设备的电源或通信参数不符合主机要求,需要更换符合要求的设备。2、调整主机的电源、通信参数等,以适应现场设备的要求。3、升级主机设备,使其具有更高的性能和更好的兼容性。消防主机是指消防控制系统中的核心部件之一,也称为...
上海松江飞繁
气体灭火控制器
如何
联网?
答:
上海松江飞繁
气体灭火控制器通过rs485连接互联网的。灭火控制器与
消防主机
连接:通过rs485通讯线,就可以直接将气体灭火控制器连接到互联网上。
松江飞繁消防
报警
主机
警铃和强切能用一组线吗?
答:
可以用一个电源,如果用一个点输出(模块)就会切电的同时还响铃!联动调试没问题,但单点调试就不行了!望采纳!
用电脑给
松江飞繁
报警
主机
传回路属性文件
答:
消防
设备增加报警点位,从 最近的回路报警连接线引出线路连接新的设备,设备采用编码器编码,
主机
需要专业技术人员编程才能满足使用功能,只编码未编程的不能参与系统联动的。2857
松江
自动报警
主机
送电分先后吗
答:
分。松江自动报警的主机送电是分先后的,因为有一个主电一个备电,因此是分前后的。松江牌报警
消防主机
是
上海松江飞繁
电子有限公司(上海市松江电子仪器厂)自主研发的火灾自动报警系统。
松江飞繁消防
按纽起泵接二根线行吗
答:
只接一组信号线是可以的,可通过控制器联动启动泵。就接启泵线,不连接到火灾报警系统里面去?这不对的。
上海松江消防主机
,设备有电,巡检灯不亮
答:
题主是否想询问“上海松江
消防主机
,设备有电,巡检灯不亮是什么原因”?线路故障。上海松江消防主机是
上海松江飞繁
电子有限公司自主研发的火灾自动报警系统,上海松江消防主机,设备有电,巡检灯不亮是由于线路的搭接不良或是松动,插接件未到位等原因引发此类故障。需要对线路进行维修。