00问答网
所有问题
当前搜索:
架空线路导线
架空导线
的主要用途有哪些?
答:
架空输电线主要由避雷线、
导线
、线路金具、绝缘子、杆塔(包括电杆和铁塔),拉线和塔杆基础等部分组成,其用途分述如下:1. 避雷线 用来保护
架空线路
免遭雷电大气过电压的损害,一般10KV及以下架空线路不装设避雷线。2. 导线 导线是线路的主要组成部分,用来传输电流。一般线路每相多采用单根导线。对于...
架空导线
型号有哪些?
答:
架空
绝缘
导线
型号规格是:JKL、JKLY、JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLYJ/B、JKLYJ/Q、JKLY/Q等。并且JKL、JKLY、JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLYJ/B、JKLYJ/Q、JKLY/Q等系列额定电压10KV及以下架空绝缘电缆为架空输电
线路
输送电能之新型系列产品。为电网建设与改造10kV输电工程线路优先选用。它是线路维护与安全最合适的...
35kV
架空线路
计算
导线
参数的步骤是什么?
答:
Step 1:计算
导线
的外径 导线的外径可以通过线径计算公式计算得出:d = 0.7788 × sqrt(S)其中,d为导线直径,S为导线截面积。导线型号为LGJ-50,其导线截面积为50mm²,则有:d = 0.7788 × sqrt(50) ≈ 1.2mm 因此,导线的外径为1.2mm。Step 2:计算导线的电阻 导线的电阻可以按照...
高压
架空
电力
线路
一般都采用什么
导线
答:
分裂
导线
指超高压输电
线路
为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式。即每相导线由几根直径较小的分导线组成,各分导线间隔一定距离并按对称多角形排列。而且布置在正多边形的顶点上。普通分裂导线的分裂根数一般不超过4根,超高压输电线路的分裂导线数一般取3~4根。分裂导线一般是将每相导...
架空线路
与电缆线路的区别是什么?
答:
1、定义不同
架空线路
:架空线路主要指架空明线,架设在地面之上,是用绝缘子将输电
导线
固定在直立于地面的杆塔上以传输电能的输电线路。电缆线路:由通信电缆及其附属设备构成的电信号传输系统。2、特点不同 架空线路:架设及维修比较方便,成本较低,但容易受到气象和环境(如大风、雷击、污秽、冰雪等)...
架空线路
的
导线
经过居民区是线路与线路,最小距离多少米?
答:
6-10千伏
架空线路
的
导线
经过居民区是下路于地面的最小距离是6.5米。
高压
架空
电力
线路
一般都采用多股绝缘
导线
对不对
答:
高压
架空
电力
线路
一般都采用多股绝缘
导线
,这句话是错的。(1)导线是用来传导电流、输送电能的元件。架空裸导线一般每相一根,220kV及以上线路由于输送容量大,同时为了减少电晕损失和电晕干扰而采用相分裂导线,即每相采用两根及以上的导线。采用分裂导线能输送较大的电能,而且电能损耗少,有较好的防振...
架空
线
导线
截面的选择应满足哪些要求
答:
架空
线
导线
截面的选择应满足的要求:1、导线中的负荷电流不大于其允许载流量;2、
线路
末端电压偏移不大于额定电压的5%;3、单相线路的零线截面与相线面相同,三相四线制的工作零线和保护零线截面不小于相线截面的50%。4、为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小16mm2,绝缘铜线截面不小于10mm2。5、在跨越...
高压输电线铁塔上的
架空
线是裸
导线
,为什么?
答:
高压输电
线路
的电流较大、电压等级较高,对
导线
要求很高,要求导线要具有较好的导电性能和足够的机械强度。一般情况下,同样粗细的裸导线和绝缘导线,裸导线允许通过的电流更大、导电性能更好,而且裸导线没有绝缘层,散热更快,很好地延长了导线的使用寿命,制作成本也更低。裸导线除了应用在高压输电行业...
高压
架空线路
的
导线
与拉线,电杆或构架间的净空距离不应小于多少_百度知 ...
答:
不应小于0.5m。
架空线路
应广泛采用钢芯铝绞线或铝绞线。高压架空线的铝绞线截面不得小于50平方毫米,芯铝绞线截面不小于35平方毫米,空线截面不16平方毫米。
导线
截面应满足最大负荷时的需要。截面的选择还应满足电压损失不大于额定电压的5%(高压架空线)、或2%~3%(对视觉要求较高的照明线路),并应...