栅状遮栏与网状遮栏的区别
变配电所内设置的
遮栏
规定多高,有规定吗?
答:
大约有半米高。
2017年电气工程师考试基础知识:通道与围栏
答:
3.厂区内的屋外配电装置其周围应设置围栏,高度不应小于1.5m。4.配电装置中电气设备的
栅状遮栏
高度,不应小于1.2m,栅状遮栏最低栏杆至地面的净距不应大于200mm。如为网状遮栏,则其高度不应小于1.7m,
网状遮栏的
网孔不应大于40mm×40mm,围栏门应装锁。狭窄可导电场所的电气安全;狭窄的可导电...
配电装置中,电气设备的
网状遮
拦高度
答:
1.7米。配配电装置中电气设备设备的
网状遮
拦高度不应小于1.7米,下部边缘离地高度不超过0.1米,网状遮拦网孔不应大于40mmx40mm,围栏门应加锁。依据《10K以下变电所设计规范》配电装置中,电气设备的
栅状遮栏
高度不应低于1200mm,栅状遮栏至地面的净距以及栅条间的净距应不大于200mm。
户外变压器的围栏高度不应低于多少?
答:
变压器围栏应高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高,如果感觉不安全,变压器围栏还要高于站在变压器围栏边上一个正常人的身高加一个手臂的高度。另外,厂区内的屋外配电装置其周围应设置围栏高度不应小于1.5。配电装置中电气设备的
栅状遮栏
高度不应小于1.2栅状遮栏最低栏杆至地面的净距不应大于200。
围墙伸缩缝设置规范_围墙伸缩缝设置规范标准
答:
第 5.3.7 条配电装置中电气设备的
栅状遮栏
高度 不应小于1.2 栅状遮栏最低栏杆至地面的净距不应大于200。 配电装置中电气设备的
网状遮栏
高度不应小于1.7 网状遮拦网孔不应大于40。 “变压器智能安全防护围栏”严格按照“国家电网安全操作规程”生产;变压器围栏应不低于1.7米;变压器围栏应高于站在...
关于3~110kV高压配电装置内的通道与围栏,下列哪项描述是正确的?()
答:
第5.4.8条规定,配电装置中电气设备的
栅状遮栏
高度不应小于1200mm,栅状遮栏最低栏杆至地面的净距不应大于200mm。D项,《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB 50060—2008)第5.4.8条规定,配电装置中电气设备的
网状遮栏
高度不应小于1700mm,网状遮栏网孔不应大于40mm×40mm。围栏门应装锁。
户外变压器的围栏高度应不低于多少?
答:
第5.3.7条配电装置中电气设备的
栅状遮栏
高度不应小于1.2栅状遮栏最低栏杆至地面的净距不应大于200。配电装置中电气设备的
网状遮栏
高度不应小于1.7网状遮拦网孔不应大于40。“变压器智能安全防护围栏”严格按照“国家电网安全操作规程”生产;变压器围栏应不低于1.7米;变压器围栏应高于站在变压器围栏...
