00问答网
所有问题
当前搜索:
框架柱钢筋变小了如何处理
框架柱钢筋
大
变小
可以焊接还是绑扎?
答:
框架柱钢筋大变小可以焊接
,但是钢筋直径的规格不得超过两个规格;绑扎时的搭接长度根据混凝土强度等级、钢筋的级别以及结构的抗震等级按照03G101图集中的有关规定执行
请问
框架柱钢筋变小
,截面变小,钢筋变少,上部
钢筋如何
设置?
答:
这种情况下面的框架柱钢筋在梁上平收头做12d弯锚,
上面框架柱钢筋按标准位置下插锚固长度或下部钢筋按上部钢筋数量按上面钢筋位置打弯甩茬和上面钢筋搭接即可
。参见下图:
框架柱钢筋
上住钢筋直径
变小怎么
进行施工,相关的技术规范?
答:
1、如数量位置不变,可直接连接
;2、可直接搭接;3、
可将上柱钢筋锚入下柱
。
框架柱
角筋直径
变小
规范允许重新插
钢筋
吗?
答:
如果是柱子钢筋变化较大,且有截面尺寸的变化时,
一般是重新插钢筋的
。其余,一般情况下是下柱大钢筋伸出楼面,上柱小钢筋直接连接。连接可以用:绑扎、电渣压力焊、机械接头等
框架
结构,验收时
柱钢筋
短了三十厘米
怎么
补救.
答:
直接采用插的的形式来补救
,但是注意锚带柱子的钢筋锚固长度要按1.5倍算。
框架柱
下柱纵向钢筋直径比上
柱钢筋
小时,该
如何
连接
答:
直径小一些的
钢筋
搭接应该可以,但是现在22转
变成
25的就不太好了。直接用直螺纹连接,采用异径套筒就可以了。再说你们用搭接也浪费材料啊。而且里面有小箍筋的话,在搭接位置套箍筋都不好套,包括绑扎也难,主筋不能绑扎到箍筋四个角里。
请问
框架柱钢筋变小
,截面变小,钢筋变少,上部
钢筋如何
设置?
答:
应在板边上部设置垂直于板边的构造
钢筋
。现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,其截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积的三分之一;该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一。当...
砼
柱
截面由大
变小钢筋
做法
答:
2、假如600变500是两侧各缩小50,梁高大于300,
处理
方法同第一条。3、如果不能满足前两个条件,则需要把变截面处
钢筋
在梁面筋下部弯钩,上部钢筋重新预埋,下部钢筋弯钩长度为柱缩小长度加200,上部钢筋锚固为1.5倍锚固。由于
柱筋
每侧减少数量为1根在提前一层考虑上层钢筋错开的问题,应在压力焊时...
高层
框架柱
箍筋
小了
答:
梁截面表面上看没有变,但是如果进行受力计算的话,
钢筋
笼小10cm就是截面
小了
10cm。或者参照规范规定,箍筋加工尺寸允许偏差正负10吧,你超的不止1.5倍,所以必须重做。还可以和设计沟通一下,看看小10cm受力是否可以计算通过。
框架柱
上下层
钢筋
变径,22
变成
25,25没有倒插,砼已经浇筑,现在可以采取...
答:
方法一 可以原来的22焊接上来。这样还是差一点的。不足部分用小直径的钢筋补足,小直径的钢筋多少根,通过计算定。就是等强代换的公式了。
小钢筋
直径小,可钻孔植入,植入深度是直径的20倍吧。这个通过加固规范上面的公式来确定吧。等到上一层,钢筋再完成真正的变径。方法二,25的钢筋直接打孔插入。孔...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柱钢筋变径大变小规范
柱子变径钢筋如何处理
柱子缩小后钢筋怎么做
上柱钢筋直径变小怎么做
柱截面变小钢筋做法图集
框架柱计算配筋很大怎么调小
柱子钢筋大变小可以焊接吗
钢筋焊接大变小规范
柱子截面变小钢筋做法