00问答网
所有问题
当前搜索:
桩基础等级的分级
建筑
桩基
设计
分级
的依据是什么?
答:
桩基设计等级为乙级:建筑类型 除甲级、丙级以外的建筑
(丙级:场地和地基简单、荷载分布均匀的7层及7层以下的一般建筑)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
我们国家
桩基
资质是不是要取消
分级
?
答:
(1)一级注册建造师不少于6人
。(2)技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有工程序列高级职称或一级注册建造师或注册岩土工程师执业资格;结构、岩土、机械、测量等专业中级以上职称人员不少于15人,且专业齐全。(3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于30人,且施工员、质量员、...
桩基础
静载实验周期一般为多少天?
答:
《建筑
桩基
技术规范》(JGJ94-94)规定:每级加载为预估极限的1/10~1/15,第一级可按2倍
分级
荷载加荷。每级加载后间隔5、10、15min各测读一次,以后每隔15min测读一次,累计1h以后每隔30min测读一次。每次测读值计入试验记录表。每一小时的沉降不超过0.1mm,并连续出现两次(由1.5h内连续三次...
建设工程地质试
桩
检测研究?
答:
其在加载的过程中,具体的荷载量,可以进行相应
的分级
处理,其具体的分级数据,详见表1:4~8级荷载数值略。总共可以将其分为10个等级,每个
等级的
具体荷载数值,均是前一项荷载数值的一倍,其可以接受的最大加载量,约为5100kN。该数据得出之后,需要对其进行卸载的操作,之后需要对卸载的沉降情况,进行...
静力基桩载荷试验
答:
国家标准《建筑地基
基础
设计规范》(GB 50007—2002)规定:为保证
桩基
设计的可靠性,除地基基础设计
等级
为丙级的建筑物,可采用静力触探及标贯试验参数来确定单桩竖向承载力特征值外,其他建筑物的单桩竖向承载力特征值均应通过单桩竖向静载荷试验确定,且同一条件下的试桩数量,不宜少于总桩数的1%,且不应少于3根;为...
基坑旋挖钻孔灌注
桩桩
体检测方法、数量及检测位置
如何
确定?_百度...
答:
工程开工前先编制好检测方案,施工时按检测方案上选定的
桩
(同类型的桩按检测比例数量均匀分布)进行预埋好管,检测时严格按数量及桩号执行。施工时如遇特殊情况需要改桩号预埋管的,改更比例不应超过20%,低应变检测,每个承台未做声波透射检测的都应保证做一根低应变检测,检测桩号可随机更改。
桩基
计算公式,是关于堆载的,怎样
分级
,
怎么
计算
答:
可根据具体要求加载至
桩
顶累计沉降量超过80mm 。怎样
分级
,怎么计算 答:加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0 倍。加载应分级进行,采用逐级等量加载;分级荷载宜为最大加载量或预估极限承载力的1/10,其中第一级可取分级荷载的2 倍。举例:1、设计单桩承载力特征值为10T,则加载量不应...
地基静载试验中的基准
桩
是什么意思
答:
确定单
桩
竖向(抗压)极限承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。当埋设有桩底反力和桩身应力、应变测量元件时,尚可直接测定桩周各土层的极限侧阻力和极限端阻力。除对于以桩身承载力控制极限承载力的工程桩试验加载至承载力设计值的1.5-2倍外,其余试桩均应加载至破坏。
程
桩
检测方法的选择?
答:
静载试验分为单桩的静载试验和竖向抗压静载试验,其中,单桩的静载试验又分为抗压试验、抗拔试验和水平试验。静载试验是通过反力装置
分级
对桩顶施加垂直荷载,在每级荷载作用下按规定时间间隔测该桩桩顶的沉降量,从而获得可供分析判定桩顶沉降关系的Q-S曲线,当桩顶沉降量达到某条件或某数值时,就能求出该
桩的
...
基桩竖向经在试验中,加载
分级
不宜少于10级,每隔15min观测一次,累计1h后...
答:
【错误】一般采用慢速维持荷载法进行。施加的静拔力必须作用于
桩
的中釉线。加我应均习、无冲击。每级加载量不大于预计最大荷载的1/15~1/10,故记载级数为10-15级,每级加载完毕后,每隔15min观测一次;累计1h后,每隔30min观测一次。下沉未达稳定不得进行下一级加载。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑桩基等级
桩基等级划分标准
桩基设计等级划分标准
桩基础设计等级划分
桩基质量等级
桩等级怎么划分
桩基础设计等级
油罐桩基础等级划分
灌注桩等级划分标准