00问答网
所有问题
当前搜索:
桩基钢筋笼吊筋长了怎么处理
钢筋笼吊筋长了
有没有影响使用
答:
轻微上浮一般不致影响
桩的
使用价值,但
钢筋笼
上浮过大会影响桩的使用价值。在钻孔
灌注桩基础
施工过程中,灌注混凝土时钢筋笼上浮现象时有发生,少则上浮几厘米至十几厘米,多则上浮几十厘米甚至过米,迄今为止很少有一个工程的全部工程的桩从未发生过钢筋笼上浮事故的。钢筋笼上浮程度的大小对桩的使用价值...
关于建筑打桩标高,
答:
混凝土浇筑的标高是浇筑时控制的跟吊筋没什么关系,吊筋如接长了,钢筋笼就是放低了,锚固长度就短了30公分,
焊接就行
,吊筋接短了,那钢筋笼就上部高了,割了就行,而设计的钢筋笼底标高也被你抬高了,30公分没事。
钢筋笼吊筋
少计算40公分
答:
1、首先焊接接长,单面焊长度10d,双面焊长度5d,接长后达到设计需要的锚固长度
。2、其次不够焊接需要的搭接长度,可以破开桩头,让钢筋漏出,在焊接接长。破开桩头部分用方柱形式再接上来连接承台。3、最后在桩基头上植筋,按设计要求植入钢筋连接承台。
水下
灌注桩钢筋笼
上浮多少有什么规定性要求吗?
如何处理
上浮压不下去的...
答:
钢筋笼
上浮的预防及
处理
方法:在浇筑
桩基
混凝土时格外注意观察悬吊钢筋笼子的
吊筋
变化情况,如果看到吊筋有一点儿向上“撺”时,就已经表明钢筋笼子已经上浮了,此时要立即采取措施,放慢混凝土的浇筑速度,反复的用钻机上的卷扬机“慢提快落”导管,即慢慢的将浮出的钢筋笼子带回浇筑的混凝土中。当混凝土...
请问在钻孔
灌注桩的
过程中,
钢筋笼
的尺寸不符和上浮问题一般会
怎么
解决...
答:
要么是孔内有地层异常而导致缩颈,
下钢筋笼前先下探孔器(直径一般比钢筋笼略大比桩孔略小5cm左右)上浮问题的解决主要是关注灌注记录
,在孔内砼顶面接近钢筋笼底部时放缓砼灌注速度,待砼面超过钢筋笼底部2米以上时将导管底提升到钢筋笼底部以上再逐渐恢复至正常灌注速度即可 ...
钻孔
灌注桩的吊筋
是什么 关于吊筋的简介
答:
3、为防止这种破坏,在次梁两侧主梁上设置附加横向钢筋,位于主梁下部或主梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。4、一般钻孔
桩的钢筋笼
顶的设计标高是在地面以下的,在下放钢筋笼时,需在笼顶主筋上设置吊筋与地面的钻机固定,根据
吊筋长度
调整钢筋笼顶的标高至设计标高,同时...
钻孔
灌注桩的吊筋
真的能调整
钢筋笼
顶标高吗?
答:
在确定孔深后,关键在于精确计算。图纸设计会提供
钢筋笼
的理想
长度
,但这通常会留有一定余地。施工人员会根据实践经验,对理论值进行适度增补,以应对可能出现的误差和现场操作的灵活性。确定标高 当钢筋笼顺利下放到设计位置,
桩
顶标高就基本固定了。
吊筋
的调整并非用来大幅度改变钢筋笼的长度,而是为了确保...
钻孔
灌注桩吊筋长度
是什么意思?
答:
在下放钢筋笼时,需在笼顶主筋上设置吊筋与地面的钻机固定,根据
吊筋长度
调整钢筋笼顶的标高至设计标高,同时也需知道吊筋顶固定点的标高。比如
桩
长40m,实际孔深(桩顶设计标高-实际桩底标高)41m,钢筋笼长度只做40m,下不到底部,然后用吊筋把
钢筋笼吊
起来,这就是吊筋。
钢筋笼钢筋笼
的上浮和
处理
答:
机械辅助:增大
吊筋
直径或在井口加配重,可稳定
钢筋笼
。11.
处理
上浮:一旦发现上浮,立即停止浇注,精确测量导管深度和混凝土标高,必要时调整导管位置。在施工过程中,务必密切关注混凝土浇注高度和导管深度,避免因处理不当导致的导管脱离混凝土面。通过以上措施,可以有效控制非通长配筋钢筋笼的上浮问题。
吊筋长度怎么
计算钻孔
桩的钢筋笼吊筋怎么
计算
答:
桩基
一般都每孔做个标高点,
吊筋
要焊接在上锚筋上:标高点标高-桩顶标高-上锚
筋长度
吊筋焊接在加强圈上:标高点标高-桩顶标高 一般挂吊筋的钢管和标高点都有高差,注意调整;吊筋别忘了留焊接长度;吊筋要比较粗的,
钢筋
直径也可以计算在内;要地面松软,吊筋可以适当短一些。