梁配筋图解
梁
钢筋原位标注
图解
答:
梁
上面和下面的数字表示上\下层
配筋
,240*400表示尺寸, Φ8@100/200(2)表示间距200,加密区为100,(2)表示。梁上下钢筋都为通贯筋时,一般都在集中标注,其中上筋与下筋之间用分号隔开,前都为上通筋,后都为下通筋。上筋如有+()时,括号内为架力筋,一般为箍筋肢数多而增加使用。分隔号...
建筑图纸的梁钢筋图怎么看?
答:
第一排是基础
梁
的编号 JL03(1B)和基础梁的尺寸600x1200 意思是基础梁宽600mm,高1200mm 第二排是梁的箍筋型号 14的二级钢筋间距100 是四肢箍 第三排是梁的纵筋排列 B的意思是底部钢筋(botton) 是4跟20的二级钢筋 T的意思是顶部钢筋(top)是7跟25的二级钢筋 第四排有6根14的抗扭钢筋,后面的8...
框架梁上部钢筋多排问题
答:
而且基本上没有上筋第一排钢筋全部通常设置的情况,除非是小
梁
,
配筋
很小,而且跨度很小,才会通长设置;对于宽度比较大的梁,可以参考下结构设计首层里的相关规定,单拍最大钢筋数量,不过这个和楼主的问题不相关了。就你假设的这种情况,上筋7/7/4,含义就像你所说,第几行就是第几排钢筋,但是...
同一跨梁,高度不一样,上部钢筋怎么处理?
答:
先打断,然后修改截面高度,再合并即可。分布
筋
出现在板中,布置在受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝,属于构造钢筋。(满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的...
板筋的底筋,附加筋,梁的钢筋的弯钩长度角度如何确定?
答:
这问题属于“钢筋工程”,是必须按照现行《钢筋混凝土结构设计规范》以及具体的钢结构施工详图来进行钢筋加工、绑扎和安装工作,钢筋下料长度,要求满足钢筋弯曲成型的直线断料长度,加工钢筋时,钢筋经弯曲后弯钩,其中线长度无变化,但由于钢筋弯曲处伸长而使外包长度大于中线长度,故根据弯曲钢筋的外包长度...
钢筋翻样基础知识和
图解
分析?
答:
3、当抗震框架
梁
往中柱支座直通锚固时,纵筋应过中线+5d且≥Lae的原则;4、梁受拉纵筋受力弯钩为15d、柱偏拉纵筋弯钩、钢筋构造弯钩为12d的原则?5、墙身的第一根竖向钢筋、板的第一根钢筋距离最近构件内的相平行钢筋为墙身竖向钢筋与板筋分布间距1/2的原则(有观点50MM);6、当两构件
配筋
“...
楼板
配筋
怎么下料
答:
根据04G101-4的要求,楼板
配筋
下料按楼板的跨度,两端再加上5D或者伸到
梁
中就满足要求
什么是框架梁水平、竖向加腋构造
答:
梁
加腋有水平加腋和垂直加腋两种,水平加腋是为了保证梁柱中心线不能重合时,梁偏心对梁柱节点核心区的不利影响,所以具体尺寸应该满足高规第6.1.3条的要求。在《PKPM新天地》2003年第4期第40页有一篇文章:框架梁水平加腋宽度对应表及构造节点,可以作为你的设计参考。梁垂直加腋又叫梁的支托,一般情况...
求
图解
,钢筋的分布筋与受力筋的区别
答:
混凝土板底就会有平行于短向钢筋的裂缝。如果是双向板,板底双向受力都有受力钢筋。但支座都是一个方向受力的,同样需要分布筋来定位受力筋和抵抗温度和支座变形带来的次应力。其实梁中的架立筋也是一种分布筋,如果没有这个架立筋,混凝土一浇下来,那些箍筋怎么会乖乖地呆在固定的位置呢?
女儿墙泛水是什么 女儿墙泛水防水做法
图解
答:
女儿墙出现的问题,不可否认有许多是属于施工质量方面,但更主要的是设计时对此重视不够,只注重建筑设计,而忽略了结构上的设计。个别女儿墙连起码的构造措施都不具备,更多的女儿墙在形式上设有压顶圈梁和构造柱,而且
配筋
量太少,间距太大,实际起不到应有的约束作用,其后果是相当严重的。女儿墙开裂主要...