00问答网
所有问题
当前搜索:
楼板混凝土标高允许误差
楼板标高偏差
多少合格啊!?
答:
全高(H)>300允许偏差:H/10000且≤80(mm)。表面平整度,允许偏差:8(mm)
。参考资料:〖GB50204—2015〗混凝土结构工程施工质量验收规范
混凝土楼板
层高
允许偏差
是多少?
答:
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015),
混凝土结构的单层层高结构误差允许值+-1cm,总层高误差允许值+-3cm
。不同结构形式,不同结构阶段允许误差值不同,如装修等完成,则应考虑误差的累积的影响。《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定层高,正负10全高,正负30如果是江苏省的,按分...
现浇
楼板允许偏差
是多少
答:
单层允许误差为±10mm;全高允许误差±30mm
。根据GB50204-2015(2015版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》8.3.2现浇结构的位置和尺寸现浇结构检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽...
新房验收
楼板
水平数值多少属于合格?
答:
你好,
混凝土楼面板平整度允许偏差是8mm
;如果是楼板上还做了混凝土地坪的,平整度允许偏差是5mm;不过你说楼板不是水平的,是不是说楼板是一边高一边低啊,如果这样就不是平整度的问题,可能楼面标高控制有问题。这个就还要检查楼面标高的偏差了。规范规定楼面标高允许偏差是±10mm。望采纳!
现浇
楼板
水平
偏差
规范要求是多少
答:
混凝土楼面板平整度允许偏差是8mm
。混凝土结构工程实测实量顶板水平度极差要求如下:1、指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角点和一个中点距离同一平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。2、合格标准:[0,15]mm。3、测量工具:激光扫平仪、...
层高
允许偏差
是多少?
答:
单层
允许误差
为±10mm;全高允许误差±30mm。根据GB50204-2015《
混凝土
结构工程施工质量验收规范》8.3.2现浇结构的位置和尺寸现浇结构检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,...
层高验收标准
误差
房子验收层高误差多是多少分户验收层高
允许偏差
答:
一、层高验收标准误差1、关于层高验收标准误差,现行的工程建设国家标准、工程建设行业标准中规定层高
允许偏差
±5mm,全高允许偏差±30mm。层高为上下两层
楼面
或楼面与地面之间的垂直距离。也就是一层房屋的高度。《
混凝土
结构工程施工质星验收规范》适用于建筑工程混凝土结构施工质量的验收,不适用于特种混凝土...
住宅房间上面
楼板
的水平
误差
多少
答:
一般一个楼层
楼板
都在一个水平线上,浇筑
混凝土
产生的
误差
即使有3公分也是正常。但在上找平层时,会依据50或1米水平线定找平层整体水平高度,以弥补高差。希望我的解答能帮到你
楼板
高度
偏差
应是多少
答:
根据一般的地方标准,
楼板
的水平
误差
应该是30mm,就你家的问题应该是在标准范围之内的。造成问题的原因是在浇灌楼板的时候所支设的模板固定下沉形成的。
楼板
厚度
允许偏差
范围是多少
答:
1、按照
混凝土
结构施工的标准规范要求,浇筑混凝土的
楼板
厚度最高的不能够超过8毫米,而最低的误差不能够小于5毫米。如果规定是30毫米,那么最低的不能够小于25毫米,而最高的不能够超过38毫米。如果在测量的过程中,超出了这么大的范围,就不符合标准。2、对于不同的部位,
允许偏差
的范围也有所不同,...