答:
2. 楼梯的倾斜角度不应大于45度
。3.
楼梯段和平台应采用不燃材料制作
,平台的耐火极限不应低于1小时,楼梯段的耐火极限不应低于0.25小时。4.
通向室外的楼梯门宜采用乙级防火门
,并应向室外开启。5.
除疏散门
外,楼梯周围2.0米内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。6. 用作丁、...
消防楼梯要求
多少米
答:
五层及以下的办公楼可设非封闭楼梯间,当房间位于两个楼梯间之间时,应减少5.0m,则35+35=70米
。另外有两条附注:1 敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可增加5.0m:45+45=90米;2 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可增加25%:40x125% x2=100米 楼梯柜设计注意...
高层建筑的
楼梯
间是否需要设置
消防
前室?
答:
1、高度在32米以上的建筑物、二类建筑物和塔式房屋,除单位和廊道房屋外,都应当设置防烟楼梯井
。楼梯间的入口应设有前屋、露台或凹室。2、
无自然采光、自然通风
时,应按规定在楼梯间设置防烟、排烟设施,并按规定设置消防应急照明设施。在楼梯间入口处应设置防烟前厅、开放式阳台或凹形走廊。前厅可...
消防楼梯
间设置
要求
是什么
答:
消防楼梯间设置要求是什么1、栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;2、倾斜角度不应大于45°;3、楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。
平台的耐火极限不应低于1.00h
,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;4、通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;
5、除疏散门外
,...
消防
对
楼梯
间窗户通风
要求
是多少平米
答:
1、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0平米;合用前室,不应小于3.0平米
。2、靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0平米;3、中庭、剧场舞台,
不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%
;4、
其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%
。 这两条应结合起来理解:...
《建筑设计
防火
规范》对封闭
楼梯
间有什么规定?
答:
1、根据《建筑设计
防火
规范》对封闭
楼梯
间的规定有以下:(1)不能自然通风或自然通风不能满足
要求
时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间;(2)除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口;(3)高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,(4...
住宅
楼梯要求
答:
住宅
楼消防
配置
要求
一、总平面布局小区的总平面布局消防设计主要包括
防火
间距和消防车道。1、防火间距。一般来说住宅区内考虑到日照的因素,南北向间距较大,主要造成防火间距不足的大多是东西相邻建筑。大致上有以下几种情况:一是相邻住宅楼之间防火间距不足。防火间距不足6米的多层相邻住宅可按照《建筑...
上下商铺两层的
楼梯消防
有什么
要求
答:
上下商铺两层
楼梯的消防要求
;1、安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。符合建筑面积不大于200m2且二层人数不超过规范规定时可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。2、一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其...
一幢25
楼的
电梯
房楼梯
、走道都没有窗子,设计是否合理,符合
消防
验收吗...
答:
楼梯
和走道都没有窗子是合理的。
消防
方面主要是考虑在发生火灾的时候,防烟系统和排烟系统是否能正常运转,是否能达到设计
要求
即可。很多楼梯和走道都没有窗子,所以封闭式电梯前室设计时有70℃
防火
阀,当某层有火情时消控中心就会自动打开相应层及它的上下层70℃防火阀,设在屋面或风机房的风机受消控...
居民楼可以不设置
消防楼梯
间吗?
答:
生活实际中的
楼梯
间主要包括,开场楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间。开场楼梯间 主要用于低层和多层住宅,复式住宅室内楼梯,各类没有特殊
要求
的低层多层工业和民用建筑。应设置封闭楼梯间或防烟楼梯间的建筑,当其疏散楼梯数量满足规范要求,其任意相邻层面积不超过一个
防火
分区面积要求时,可设置敞开楼梯...