宽度是多少?楼梯间设计应该注意什么
答:
3.栏杆间距:两根栏杆距离以8厘米为宜,不大于12.5厘米
,以免小孩子把头从间隙处伸出去。4.扶手高度:到腰部位置,85~90厘米,扶手直径以5.5厘米为好。5.阶梯高度与深度:阶高应该在15~18厘米,阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右,如果过高了,可能需要设置楼梯休息平台。6.楼梯宽度:一边临空时,净宽...
消火栓的设置位置要如何选择?
答:
满足任意位置同时两股水流到同一着火点,
消火栓间距小于30米以后
,你还应该注意,消火栓不应该布置以下位置。1、明装消火栓不能阻碍疏散宽度,与门相邻0.5米范围,占用过道宽度,占用楼梯间疏散。2、消火栓应该在每层相同位置,便于寻找,消火栓应该在疏散通道上,比如防烟楼梯间前室。3、消火栓暗装,是不能...
如何设置室内的消火栓栓口的
间距
是多少?
答:
4. 消防电梯前室应安装消火栓,且消火栓应设置在明显且易于操作的位置。
栓口离地面或操作基面的高度应为1.1米
,出水方向宜向下或与墙面成90°角。5. 冷库内的消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。室内消火栓的间距应通过计算确定。6. 高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应超过...
防烟
楼梯间
设置条件_楼梯间防烟设置要求
答:
楼梯
由连续梯级的梯段(又称梯跑)、平台(
休息平台
)和围护构件等组成。楼梯的最低和最高一级踏步间的水平投影
距离
为梯长,梯级的总高为梯高。中国战国时期铜器上的重屋形象中已镌刻有楼梯。15~16世纪的意大利,将室内楼梯从传统的封闭空间中解放出来,使之成为形体富于变化带有装饰性的建筑组成部分。
消防
疏散楼梯是相对...
楼梯间
宽度要求有哪些?楼梯间设计有哪些需要注意的
答:
3.栏杆间距:两根栏杆距离以8厘米为宜,不大于12.5厘米
,以免小孩子把头从间隙处伸出去。4.扶手高度:到腰部位置,85~90厘米,扶手直径以5.5厘米为好。 阶梯高度与深度:阶高应该在15~18厘米,阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右,如果过高了,可能需要设置楼梯休息平台。5.楼梯宽度:一边临空时,净宽...
请问在建筑标高设计中,
楼梯间休息平台
(
防火
门外)、合用前室的标高有什么...
答:
1、在
楼梯间
入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与
消防
电梯间前室合用;2、前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;3、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间...
建筑室内消火栓的设置位置有何规定?
答:
1、室内消火栓易安装在走廊、楼道及其他方便人使用的地方;2、室内消火栓安装高度为0.7-1.1米(栓口离地高度);3、室内消火栓
间距
不应超过30米,每条水龙带不应超过25米;4、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m2的库房...
楼梯间休息平台
宽度要求
答:
1. 施工过程中,需考虑抹灰厚度对楼梯宽度的实际影响。2.
楼梯休息平台
的宽度定义为扶手中心线到墙面的
距离
,该距离不得小于1.4米。3.
楼梯平台
的净宽度应不小于梯段的净宽度,且不得小于1米。4. 扶手转向端处的平台最小宽度应不小于梯段宽度,以确保适宜的搬运大型物件需求。5. 当规范允许时,为...
室内消火栓布置要求
答:
2.居住建筑室内消火栓应设置在
楼梯间
和
休息平台
。3.大空间场所室内消火栓应首先设置在疏散门附近等便于出入和
消防
的地方。4.车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应保证消火栓的开启。5.同一楼梯间及其附近不同楼层设置的消火栓的平面位置应相同。6.冷库的室内消火栓宜设置在常温的大厅或...
楼梯间休息平台
窗户需要做
防火
分隔吗?
答:
楼梯间休息平台
窗户需要做
防火
分隔