次高压燃气管道探伤最新规范
天然气管道
的设计标准是什么?
答:
管道输送天然气时,流速是一个非常重要的参数。中压
燃气管道
不大于20米/秒,
次高压
以上不大于30米/秒。流速过快会导致管道过早磨损,增加管道维护和修复成本。此外,过快的流速也容易引起气体压力过高,从而造成管道破裂和泄漏事故。因此,在设计管道输送天然气时,应尽量避免流速过快的情况。对于
天然气管
...
燃气管道
的安全距离是多少?
答:
一、《城镇燃气设计
规范
》GB50028明确:1、地下
燃气管道
与电缆之间的垂直距离,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m;2、地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/
次高压
B为1.0m/次高压A为1.5m;3、地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A为...
天然气管道
安装
规范
?
答:
当管壁厚度不小于11.9mm时。管道距建筑物外墙面不应小于3.0m。中压和低压燃气管道宜采用聚乙烯管、机械接口球墨铸铁管、钢管或钢骨架聚乙烯塑料复合管,并应符合。2
次高压燃气管道
应采用钢管。天然气管道安装
规范
1、 煤气管道和附件的连接可采用法兰、螺纹、其他部位应尽量采用焊接。2、煤气管道的垂直...
燃气管道
压力等级划分标准
答:
根据《城镇燃气设计
规范
》GB50028,燃气管道压力等级的具体划分如下:1、高压燃气管道A级:设计压力为2.5 MPa。2、高压燃气管道B级:设计压力为1.6 MPa。3、
次高压燃气管道
A级:设计压力为1.0 MPa。4、次高压燃气管道B级:设计压力为0.8 MPa。5、中压燃气管道:设计压力为0.2 MPa。6、低压燃气...
燃气管道
安全距离是多少?安全吗?
答:
次高压燃气管道
距建筑物外墙面不应小于3.0m。”因此,是可以通过一定的安全防护措施来适当缩小安全间距的,燃气管道的安全防护措施主要有:1、增加管壁厚度 管壁厚度是有统一标准的,在设计过程中,如果存在安全间距不够的情况,可以在公称壁厚基础上酌情增加,通过适当地增加一部分壁厚来保证管道自身的...
燃气管多少钱一米?
燃气管道
安装
规范
与改造知识大全
答:
燃气软管的长度不会超过2米,这样能够减少软管内的存气,降低进气管的阻力,更加安全。详细>> 燃气管道压力等级分类 我国现行《城镇燃气设计
规范
》GB50028中第6.1.6条将城镇燃气管道按燃气设计压力P(单位:MPa)分为七级: 1、高压燃气管道A级:压力为2.5 2、高压燃气管道B级:压力为1.6 3、
次高压燃气管道
A级:压力...
管道
输送
次高压
的范围是
答:
0.4MPa和1.6MPa之间的叫
次高压
。GB 50028-2006 城镇燃气设计
规范
城镇
燃气管道
的设计压力分为7级,具体如下图:
城镇
燃气管道
试压标准
答:
当
管道
设计压力小于或等于0.8MPa时(0.8是哪个压力等级,
次高压
B以下),试验介质应为空气。试验压力为设计压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa(0.4是中压以下),当压力达到规定值后,应稳压lh,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格。当管道设计压力大于0.8MPa时,试验介质...
关于
燃气管道
的分类问题?低压、中压、
次高压
、高压里面分A和B,在哪 ...
答:
低压:0.1Mpa≤P<1.6Mpa 中压:1.6Mpa≤P<10Mpa 高压:10Mpa≤P<100Mpa 而以前老的
管道规范
中跟这个分类是相同的(比如GBJ235-1982,已经被GB 50235-2010 工业金属管道工程施工规范替代)。管道已经不是简单的按压力分级了,按压力分级是以前老规范里的规定,
新规范
里已经没有
高压管道
和低压...
城市
燃气管道
工程施工工程基本规定
答:
当达不到上述要求时,可采用提高防腐等级、减少焊缝数量、100%X射线
探伤
等措施,可适当减少上述间距,但不得小于0.5米。 5.4管道架空敷设 5.4.1中压和低压