00问答网
所有问题
当前搜索:
民用建筑的防火间距表
民用建筑的防火间距
是怎么规定的?
答:
不应小于4m。
厂房与
民用建筑
、甲乙类仓库
防火间距
答:
(续)注:1.乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m,与明火或散发火花地点,不宜小于30m
。单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m,与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按表2-4的规定执行。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定...
民用建筑
之间
的防火间距
如何规定?
答:
11 14 裙房 9 6 6 7 9 注:
防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算
;当外墙有突出可燃构件时,应从其突出的部分外缘算起。
谁有
建筑防火间距
及卫生间距的相关规定啊,谢谢了
答:
5.2.1
民用建筑
之间
的防火间距
不应小于表5.2.1 的规定,与其它
建筑物
之间的防火间距应按本规范第3 章和第4 章的有关规定执行。 表5.2.1 民用建筑之间的防火间距(m) 耐火等级 一、二级 三级 四级 一、二级 6 7 9 三级 7 8 10 四级 9 10 12 注:1 两座建筑物相邻较高一面外墙为...
丙类仓库与
民用建筑的防火间距
是多少?
答:
除《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)另有规定外,乙、丙、丁、戊类仓库之间及与
民用建筑的防火间距
,不应小于表3-6的规定。【3标§】乙、丙、丁、戊类仓库之间及与民用建筑的防火间距(m) 表3-6 注:1.单、多层戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2m。2.两座仓库的相邻外墙...
高层
民用建筑的防火间距
建筑工程介绍?
答:
1、高层
民用建筑
之间及高层民用建筑与其它民用建筑之间
的防火间距
,不应小于表3.2.2.1的规定。 高层用民建筑之间及高层民用建筑与其它民用建筑之间的防火间距(M)2、两座高层民用建筑相邻较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15米及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距...
液化石油气站与
民用建筑的
安全
防火间距
答:
与表4-6未规定的其他
建筑的防火间距
,应当符合《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)的规定。表4-6 液化天然气气化站的液化天然气储罐或罐区与站外建筑的防火间距(单位:m)注:居住区、村镇指1000人或300户及以上者;当少于1000人或300户时,相应防火间距应按本表有关其他
民用建筑的
要求确定。
住宅
防火间距
多少?
答:
通常根据以下原则确定
建筑物的防火间距
:1、考虑热辐射的作用。火灾实例表明,一、二级耐火等级的低层
民用建筑
,保持7~10m的防火间距,在有消防队扑救的情况下,一般不会蔓延到相邻建筑物。2、考虑灭火作战的实际需要。建筑物的高度不同,救火使用的消防车也不同。对低层建筑,普通消防车即可;而对高层...
防火间距
是怎么定义的?
答:
对于高层民用建筑,其与其它建筑之间
的防火间距
有明确的最低要求,如表3.2.2.1所示。当两座高层建筑之间外墙为防火墙,且满足一定条件时,防火间距可以适当减小。对于库房,如甲类物品库房,间距要求更为严格,且需考虑与其他建筑类型如公共建筑、
民用建筑的
间距。单层和多层民用建筑之间的防火间距也根据...
...一、二级耐火等级多层
民用建筑
之间
防火间距
不应小于( )m。_百度...
答:
【答案】:B 本题考查是建筑
防火间距
。火灾实例表明,一、二级耐火等级低层建筑,保持6~10m防火间距,在有消防队进行扑救情况下,一般不会蔓延到相邻
建筑物
。根据建筑实际情形,将一、二级耐火等级多层建筑之间防火间距定为6m。其他三、四级耐火等级
民用建筑
之间防火间距,因耐火等级低,受热辐射作用易着火...